在主电源的情况下,以及为灯和开关接线。我以为我理解了它,但我在想我相信是别的东西,叫做“开关腿”。免责声明:我是电气初学者。
什么是“中性切换”?
它是中性线中的开关,而不是火线/火线/相线。
这通常被认为是一件坏事,因为关闭开关会关闭设备,但设备仍有实时馈送。这会给更换灯泡或维修设备的任何人带来电击风险。
其他一些答案非常清楚,带有漂亮的图表,解释了什么但不是真正的原因。
典型的照明设备(或美国 120V 设计的其他设备)有 3 个连接:
- 热的
- 中性的
- 地面
重要的是,地线和中性线在主板上连接在一起。这意味着,如果一切都正确接线,您可以将一只手的湿手指放在中性线,另一只手的湿手指放在地面上,并且没有任何问题。当然,这是非常不推荐的,但关键是安全设计允许这样做。
如果切换热,则设备上的热是“无”并且中性线和接地是“相同的”,因此将所有东西短接在一起(用手或螺丝刀或其他任何东西)将无效。
如果仅切换中性线,则设备中性线“无”,但热和接地相距 120V。这意味着如果你用螺丝刀把所有东西都短路,那么你会得到火花。如果你用手把所有东西都做空,那么你会得到以下范围内的东西:
- 刺痛 - 不好但没有伤害
- 哎哟——把手拿开,伤害不大
- 哎呀——把手拉开,从梯子上掉下来,扭伤或摔断东西
- 啊!!!!- 把手拉开,从梯子上掉下来,重伤
- #()$@)$#A - 不能把手拉开....
所以切换热而不是中性是非常重要的事情。
话虽如此,除了“更换灯泡”之外,最安全的事情始终是翻转断路器或拆下保险丝,这样您不仅可以确保“关闭”热,而且还可以避免有人进入您正在工作的房间并说“哦,看起来很黑,让我打开灯,这样您就可以看到您在做什么”,从而产生了上面列出的项目之一。
事实上,对于硬接线负载,在某些情况下还有额外的要求,必须有一种方法来锁定断路器,这样如果有人在一个位置工作并在另一个控制电路的房间中翻转断路器,没有人可以意外重置断路器。但是“在有开关的情况下更换电路上的灯泡”通常不需要这种极端情况。
我确认它是电路中性点上的开关,而不是旁边的 110 正极或负极。我在巴西更换了一个门铃按钮,但仍然没有任何效果。我进行了测试,然后抓住了电线的两侧,并没有感觉到震动,所以认为电线已经死了。一位工程师将一个连续性测试仪挂在钟的一侧,显示开关正在工作,但叮咚坏了。更换了叮咚,现在可以了。我从未见过中性腿上的开关。我不推荐我厌倦的方法,而是建议在下结论之前对两端进行设备测试(就像我没有做的那样)。