为什么打印机的浪涌电流在 240V 和 120V 之间会翻倍?

电器工程 电源 电压
2022-01-21 01:26:24

这个答案中,激光打印机的浪涌电流如下所列:

Inrush Current: (Duration: significantly < 1 second)    
  Model A  (120V): 23 A peak (20 deg C, from cold start) 
  Model AB (240V): 40 A peak (20 deg C, from cold start)

Dan Neely 在评论中提出的问题激起了我的兴趣,让我质疑我对电学理论的理解。对于更高电压的型号,我本来预计电流消耗是相同的,甚至可能是一半。我应该指出,我的这个假设是基于过去在数据中心构建机架的经验,我们通常可以在机架中放置比 120V 更多的 240V 服务器,因为它们的电流消耗要小得多。

所以,请教我:为什么 240V 型号的浪涌电流几乎是 120V 型号的两倍?

2个回答

如您所料,工作电流应与电压成反比,但浪涌是一个不同的问题。浪涌电流可能来自于在电源全波桥后立即对水箱盖充电。这些电容器是固定的,但会根据线路电压按比例充电。最终从它们汲取的电流将与线路电压成反比,但浪涌只看到直接连接到电源线的电容。相同尺寸的电容上更多的电压意味着更多的库仑,这意味着在相同的短时间内有更多的电流。

浪涌电流通常流经电阻设备,例如热敏电阻,并会为设备中任何电源的电源侧的任何电容器充电。这就是为什么更大的输入电压意味着更大的浪涌电流 - 电容器在通电时就像短路一样,因此只有热敏电阻和电源电压才能定义最大浪涌电流。

热敏电阻将给电容器充电的电流限制在安全水平,防止组件损坏和误跳闸(断路器熔断、保险丝等)。在电容器短路的情况下,热敏电阻还可以帮助限制短路电流。

浪涌通常以可编程交流电源或三端双向可控硅开关电路为特征,从 90 度峰值之一开始施加电源电压,以最大化峰值电压(和浪涌电流)。

冷启动是指单元关闭足够的时间以确保单元中的所有电容器都放电到绝对最小值。(通常是 24 小时)。