编辑:
- 更新 1/2/22 @ 2:27 UTC:插座测试仪显示所有使用的插座和电源板插座均正常。
- 更新 1/2/22 @ 21:07 UTC:执行了各种连续性测试,这些测试表明显示器、HDMI 线和 PC 正常,而灯泡有故障。将结果包含在帖子末尾的表格中。等待某人审查结果并验证我的解释是否有意义。
- 更新 1/3/22 @ 1:27 UTC:添加了 PC 机箱、PSU 和监视器照片,以及我对整个事情的总结。
- 更新 1/3/22 @ 22:16 UTC:添加了拆卸后的灯内裸露接线的照片。
谢谢大家,所有提供建议和警告的人。我承认这种情况是多么危险。目前,我怀疑这盏灯的电线松动,导致它带电。但其他可能性包括连接不良的插座,或(经插座测试仪证实)显示器的某些问题导致 HDMI 电缆变热(经连续性测试证实)。
我会做3件事。
- 首先,我将拆卸灯以检查是否有接线错误。[完毕]。这是暴露在灯壳上的接线:
- 其次,我将使用插座测试仪检查我正在使用的插座和电源板。[完成,一切正常]
- 第三,当显示器插入时,我将使用万用表测量 HDMI 电缆末端的电压。[用连续性测试代替,见下文]
- 我还想在插入时检查灯表面的电压,但在这一点上,我宁愿不再插入这盏灯。[改为进行连续性测试,见下文]
事件描述
我踢了一根插入显示器的 HDMI 电缆,使其自由端接触到立灯的金属底座,此时产生了火花,我房间里所有插头的断路器都跳闸了。
- 插入 HDMI 线的显示器已插入、通电、处于睡眠状态。
- 灯已插入并打开。
- 前一天,我已将同一台显示器 + HDMI 连接到我用来构建定制 PC 的主板,然后断开连接。
- 当我插入 HDMI 电缆时,主板处于两种不同状态之一。
- 状态#1:主板与PC机箱分离,由电源供电。(我正在测试是否可以使用最少的组件进入 BIOS。)
- 状态 #2:主板固定在 PC 机箱上,电源关闭。(在将主板和外围组件安装到机箱后,我正在测试是否可以将 HDMI 电缆物理插入端口)
- 在火花事件发生前,我已经断开了 HDMI 电缆并让它断开了大约 18 小时。
- 当我插入 HDMI 电缆时,主板处于两种不同状态之一。
细节
以下是一些我认为相关的细节。
这是火花对电缆头和灯座造成的损坏的图像
这是灯座的特写。它有两个烧伤痕迹。垂直杆旁边的那个不是火花发生的地方。离垂直极较远的一个是火花发生的地方。
灯还在工作。
显示器仍然可以开机。
不确定显示器+sameHDMICable 是否仍可用于显示(害怕测试)
不确定显示器+其他HDMI电缆是否仍然可以显示(害怕测试)
问这个问题的意图
我有兴趣了解
- 火花最可能的原因是什么
- 是否有可能是由于我在组装我正在使用的 PC 时所犯的某种错误而导致的,我正在使用相同的 HDMI 电缆进行测试。
非常感谢。
连续性测试结果
测试哪些项目? | 探头1位置 | 探头 2 位置 | 连续性? | 注释 |
---|---|---|---|---|
显示器和 HDMI | ||||
HDMI线损坏端 | HDMI线正常端 | 是的 | ||
监视器插头接地插脚 | 监控各种端口所在的电缆板 | 是的 | ||
监视器插头接地插脚 | 显示器支架金属底部 | 不 | 不知道为什么。可能是显示器支架没有通过金属连接到显示器框架,或者有一些绝缘?这是显示器的更近的图片 | |
监视器插头接地插脚 | HDMI线的自由端(另一端插入显示器HDMI端口) | 是的 | ||
显示器插头热插 | 监控各种端口所在的电缆板 | 不 | ||
显示器插头热插 | 显示器支架金属底部 | 不 | ||
显示器插头热插 | HDMI线的自由端(另一端插入显示器HDMI端口) | 不 | ||
灯 | ||||
灯插头热叉 | 灯座(不在火山口内) | 不 | 可能是由于@bobflux 建议的油漆绝缘 | |
灯插头热叉 | 火山口内的灯座 | 是,读数 12 欧姆 | FAULTY : 这告诉我金属灯壳和内部接线有什么连接! | |
灯插头中性插脚 | 灯座(不在火山口内) | 不 | ||
灯插头中性插脚 | 火山口内的灯座 | 不 | 不知道为什么,但可能是因为接触金属外壳的电线是热线,而中性线没有接触。等待打开灯进行调查。 | |
PC 机箱和电源装置 (PSU) | ||||
PC PSU 插头接地插脚 | PC电源机箱 | 不 | 不知道为什么,可能是由于油漆绝缘?这是 PSU 的图片。 | |
PC PSU 插头接地插脚 | 将 PSU 固定到 PC 机箱的螺钉内部 | 是的 | 我认为这是因为螺丝与 PSU 金属底盘直接接触。我认为这足以表明 PSU 已正确接地。 | |
PC PSU 插头接地插脚 | 电脑机箱 | 不 | 不知道为什么,可能是由于油漆绝缘?这是PC机箱的图片 | |
PC PSU 插头接地插脚 | PC机箱上各种螺丝的内部 | 是的 | 我认为这是出于同样的原因——螺钉与金属框架直接接触。我认为这足以表明 PC 机箱已正确接地 | |
PC PSU 热插拔 | 电脑电源机箱 | 不 | ||
PC PSU 热插拔 | 将 PSU 固定到 PC 机箱的螺钉内部 | 不 | ||
PC PSU 热插拔 | 电脑机箱 | 不 | ||
PC PSU 热插拔 | PC机箱上各种螺丝的内侧 | 不 |
结论(正在进行中)
火花是来自我的墙上插座的电源短路的结果。短路是:[电源(变压器/电源线)->我的灯的热插脚->我的灯的金属外壳->HDMI线->显示器机箱->显示器的地线->电源]。这种短路导致我的断路器跳闸并切断了我房间插座的所有电源。我已将 HDMI 电缆插入前一天构建的新 PC 的事实无关紧要。
你怎么知道从灯的热插脚到灯的金属外壳有连接?
确认灯的热插脚和灯底部的金属(由于火花而暴露)之间的连续性。
为什么灯的热插脚和灯的金属外壳有连接?
仍在调查中。需要打开灯箱检查接线。
你怎么知道显示器没有向灯发送电源,而不是灯向显示器发送电源?
从显示器热插脚到 HDMI 电缆端没有连续性,从显示器接地插脚到 HDMI 电缆端没有连续性。假设我的电源板和插座的接地线连接正确,如果显示器有接地故障导致其机箱和 HDMI 线接触显示器的热线,这会造成短路 [来源 -> 显示器热插脚 ->显示器机箱/HDMI 线 -> 显示器接地插脚 -> 源] 显示器一插入,我的断路器就会跳闸。这没有发生。
为什么灯没有导致断路器自行触发?
这盏灯有一个两脚插头(没有接地),它位于木地板上。插入电源后,灯中的电流基本上就像是一个完全正常的灯一样流动。这是因为即使电线与金属外壳接触,也没有电流通过该路径,因为电流没有返回源头的路径(唯一可用的路径是穿过木地板,这是绝缘体)。因此,插入灯时没有短路,因此没有跳闸断路器。
为什么我没有因为递灯而感到震惊?
我从来没有同时接触过灯和接地的东西。如上一节所述,没有从灯金属外壳回到源头以完成电路的路径。当我触摸灯时,这并没有改变,因为仍然没有通过金属外壳回到源头的路径。如果我同时触摸灯泡和 HDMI 线,就会有一条路径 [源 -> 灯热插脚 -> 灯金属外壳 -> 我 -> hdmi 线 -> 显示器接地插脚 -> 源]
为什么事发后灯还在工作?
该灯的插头中没有保险丝。也许是因为断路器启动并关闭电源的速度如此之快,灯中的接线仍然正常工作。
其他可能的结果
从最差到最好
设想 | 与现实的差异 | 结果 |
---|---|---|
人同时触摸灯和接地的东西 | 此人 | 死亡/重伤 |
人同时触摸了灯和接地的东西,但灯在 GFCI 插座中 | 人,GFCI 出口 | 死亡/重伤——不确定 GFCI 会减少多少影响 |
人同时触摸灯和接地的东西,但灯有保险丝 | 人,保险丝 | 再次不确定保险丝会减少多少影响 |
人同时触摸灯和接地的东西,但灯被插入了浪涌保护器 | 人,电涌保护器 | 再次不确定它会减少多少影响 |
和现实一模一样 | 不适用 | 火花,油炸显示器 HDMI 连接(?) |
灯通过 3 芯插头接地并插入 | 3 芯插头 | 我第一次打开灯时,断路器立即跳闸 |
灯通过 3 芯插头接地并带有保险丝 | 三相插头,保险丝 | 如果保险丝在断路器跳闸之前熔断,就没有机会再次使用该灯。但也可能没有高压短路的迹象。 |
得到教训
- 如果电器外部是金属的,请确保它有一个 3 孔插头。