我可以在发电机上运行 VFD 吗?

电器工程 发电机 三相 感应电机 变频调速
2022-01-31 08:07:26

我想用 VFD 为三相 5hp 井泵供电。我希望 VFD 既可以用作软启动,又可以使电机变速运行。

两个不同的泵销售人员告诉我,在发电机上运行 VFD 可能会损坏 VFD。是这样吗?如果是这样,发电机功率可能会损坏 VFD 而电网功率不会损坏的机制是什么?

编辑:如果问题是发电机频率或电压的变化,那么使用逆变发电机可以在多大程度上减轻这种情况?

4个回答

两个不同的泵销售人员告诉我,在发电机上运行 VFD 可能会损坏 VFD。

没那么简单。但我能理解为什么售货员这么说。它通常会导致问题,因为 VFD 对于发电机来说太大或配置错误,或者是发电机上的唯一负载。
如果 VFD 未运行简单的 UF 模式,这可能会导致严重的谐波或不稳定(调速器和电压调节器)。

有时 VFD 盖会爆炸。有时它会错误地显示电源过压/欠压。有时其他组件会爆炸。损坏的可能性很高。

所以,当你这样做时,一定要注意:

  • 浆纱。尝试使发电机比总 VFD 负载大 2 倍。这是一个简单的经验法则,考虑到次瞬态电抗,可以进行更具体的计算。与您的发电机供应商交谈。向他们询问数字。
  • 驱动开关频率。考虑到驱动器降额,尽可能高。
  • 驱动控制算法。简单的 V/F 模式,无矢量控制算法。
  • 驱动斜坡时间。没有突然的速度变化,发动机很慢,不能给你瞬间千瓦。
  • 使用制动电阻器进行制动,而不是四象限运行。

这里没有可用于纠正谐波问题的经济有效的过滤。这就是为什么推销员只是说你不能,因为这可能会成为一项昂贵的工作。很多人指手画脚。我已经看过很多次了。
您要过滤的频率是 3 到 20 次谐波,普通电源滤波器的工作频率超过 200 次谐波。


我什至不会考虑在逆变器发电机上使用 VFD。那些太小了,灾难的秘诀。

这实际上取决于 VFD 和发电机的组合。如果 VFD 可以处理可变输入电压和频率,那么我会说它可以在发电机上运行。如果输入电压要求很严格,也许不能。问题是,一般来说,发电机的电压或频率都不是很稳定。这当然取决于发电机和负载。在不同的负载条件下,发电机可能会使您的 VFD 输入欠压或过压,并且它可能会在短时间内产生 70 Hz 或 40 Hz,具体取决于负载的变化方式。可以通过有关您正在使用的特定设备的信息给出更具体的答案。

问题是 VFD 本身产生的谐波。这个问题将对 VFD 和发电机的运行产生相互不利的影响。

事实上,VFD 致力于对产生谐波的波形进行斩波,而这些谐波会影响发电机波形,而对于本应具有无限惯性的电网而言,情况并非如此。

谐波还可能影响也用于控制发电机的敏感电子设备,例如调节其电压的 AVR,这可能会导致系统运行不稳定。

25 年前,AVR 和非线性负载的问题非常真实但是大多数发电机制造商已经解决并修复了这些问题,通常是对 AVR 的电压感应进行滤波,因此几十年来这一直不是问题。然而,业内的看法仍然存在,因为很多人在 80 年代和 90 年代被这些问题烧伤,而发电机销售人员不想再次被烧伤,所以他们只是警告大家。但是有两个警告:

  1. 最近出现的“逆变器”发电机可能又把它搞砸了,因为如果你使用逆变器发电机,你就是用逆变器为转换器供电,据我所知,潜在的问题尚未解决,所以是的,注意建议不要尝试。
  2. 新的有源前端 (AFE) VFD 正在发布用于“低谐波”,与公用电源相比,一些设计存在发电机阻抗更高的问题。