两个不同的泵销售人员告诉我,在发电机上运行 VFD 可能会损坏 VFD。
没那么简单。但我能理解为什么售货员这么说。它通常会导致问题,因为 VFD 对于发电机来说太大或配置错误,或者是发电机上的唯一负载。
如果 VFD 未运行简单的 UF 模式,这可能会导致严重的谐波或不稳定(调速器和电压调节器)。
有时 VFD 盖会爆炸。有时它会错误地显示电源过压/欠压。有时其他组件会爆炸。损坏的可能性很高。
所以,当你这样做时,一定要注意:
这里没有可用于纠正谐波问题的经济有效的过滤。这就是为什么推销员只是说你不能,因为这可能会成为一项昂贵的工作。很多人指手画脚。我已经看过很多次了。
您要过滤的频率是 3 到 20 次谐波,普通电源滤波器的工作频率超过 200 次谐波。
我什至不会考虑在逆变器发电机上使用 VFD。那些太小了,灾难的秘诀。
这实际上取决于 VFD 和发电机的组合。如果 VFD 可以处理可变输入电压和频率,那么我会说它可以在发电机上运行。如果输入电压要求很严格,也许不能。问题是,一般来说,发电机的电压或频率都不是很稳定。这当然取决于发电机和负载。在不同的负载条件下,发电机可能会使您的 VFD 输入欠压或过压,并且它可能会在短时间内产生 70 Hz 或 40 Hz,具体取决于负载的变化方式。可以通过有关您正在使用的特定设备的信息给出更具体的答案。
问题是 VFD 本身产生的谐波。这个问题将对 VFD 和发电机的运行产生相互不利的影响。
事实上,VFD 致力于对产生谐波的波形进行斩波,而这些谐波会影响发电机波形,而对于本应具有无限惯性的电网而言,情况并非如此。
谐波还可能影响也用于控制发电机的敏感电子设备,例如调节其电压的 AVR,这可能会导致系统运行不稳定。
25 年前,AVR 和非线性负载的问题非常真实。但是大多数发电机制造商已经解决并修复了这些问题,通常是对 AVR 的电压感应进行滤波,因此几十年来这一直不是问题。然而,业内的看法仍然存在,因为很多人在 80 年代和 90 年代被这些问题烧伤,而发电机销售人员不想再次被烧伤,所以他们只是警告大家。但是有两个警告: