我希望能够在我的窗式空调上使用智能插头。我目前在家中使用 TP Link HS 100插头,但我不确定它们是否可以处理空调使用的电量。有什么建议?

2个回答

根据此 TPLink 页面,HS-100 设备的最大额定电流为 13A。

您可以通过使用 HS-100 切换次级继电器(固态或机电)来切换任何大小的负载。
能够切换许多千瓦的机电继电器的价格通常远低于自动化系统开关的成本。根据所需的线圈电压,您可能需要少量的额外电路。如果您使用带有电源电压交流线圈的继电器,您只需要继电器加上外壳以及连接所需的任何东西。请注意,固态开关 (SSR) 的成本远高于“老式”继电器,而且能量损失更小。SSR2 通常会通过操作继电器降低 2 到 3 VAC。在 50A 时会耗散功率 = V x I = 2V x 50A = 100 瓦(或 3V 时为 150W)。这种水平的热能需要散热。机械继电器,例如下面列出的 90A Panasonic 继电器,在使用寿命结束时的最坏情况下,接触电阻低于 2 毫欧,因为在 50A 时能量损失为 I^2 x R = 5 瓦(或 90A 时为 16 瓦)。在 50A 开关 ~= 5.5 kW 负载下,5 瓦(或更少)的耗散可以使用标准安装方法来适应。.

此 Digikey 产品页面从字面上列出了数十种额定电流为 30A、<- 265 VAC 且单位数量低于 10 美元的继电器。

松下HE系列继电器在单量成本约
$ 22的48A,<= 277VAC版本
用于33 $ 90A,<= 277 VAC版本

此继电器系列不提供 110VAC 线圈,仅用作示例。HE 系列的线圈额定电压为 6 9 12 和 24V DC,功率为 2 瓦。
正如 Harper 指出的那样,该继电器系列不适用于感性负载。不管有多少 - 作为一般准则,Panasonic 生产尽可能优质的组件。在某些应用中,Harper 建议的“Functional Devices”和“Packard”等专用接触器可能会很好——但我想要一个比链接中更好的规格表,并且无论销售量如何,质量都更加确定。这样的继电器可能非常出色 - 但要知道为什么您认为任何品牌都是如此,并确保规格和现实世界的性能实际上都满足应用要求。理想情况下,通过保证“出处”的知名知名供应商购买。ebay 和“甚至”阿里巴巴可以成为一些价格合理的高品质产品的来源。但也确实有一些非常脆弱的。如果您能够自己评估认证的质量和合法性,这可能是一个好主意。否则,也许不会。

如果您的交流设备是便携式的,是的,它应该可以工作。便携式,我的意思是该装置附带一个 13A 插头,而不是设计为连接到带保险丝的支线。它还取决于单元的大小。如果压缩机的额定功率为 1 kW 或更低,则应该没问题。同样,如果它是一个稍大的单元,但使用现代电子“软启动”,应该没有问题。

问题是压缩机在打开时通常会提供很大的浪涌负载,这可能会使嵌入在插头中的开关过载。风险很可能是插头出现故障而不是火灾隐患(但不能保证)。

如果您将其连接到电动机,您必须确保使用开关型插头,而不是设计为调光器的插头,但在这方面似乎您没问题。

更可靠的控制机制是连接到 AC 单元的控制端。通常,这需要制造商为其产品设计家庭自动化界面,而您可能不走运......