所有 SonOff GPIO 电源都隔离了吗?

物联网 安全 索诺夫
2021-06-22 16:50:40

所以我们都知道 SonOff 设备基本上是一个带有电源 PSU 和继电器的 ESPxx 设备。几乎所有关于闪烁的讨论都包括非常明智的警告,即在将 3v3 串行端口和计算机连接在一起时不要尝试使用主电源。

从“低电压”电气安全的角度来看,这些板似乎设计得很好,合理的间隙和 PCB 切口等。

至少 TH-10 有一个非电源端口(用于传感器输入),所以也许它是正确的双重绝缘。

在 SonOff Mini 上,我看到天线线带有“强电”警告,所以我认为这是带电的,或者只是简单的绝缘。

如果我向 SonOff 设备添加额外的 GPIO 连接,我是否应该假设它们具有潜在的电源电位,并以此方式处理(使用接地外壳和 600V 绝缘),或者我可以安全地暴露这些端子以供人体接触吗?

所有 SonOff 设备在这方面是否相同,或者某些设备的安全性低于其他设备(无论是否获得认证,总有一些潜在的故障)。

1个回答

绝对不。SonOff Mini 没有变压器电源,工作时“开关”触点处于电源电压的一半。这有一个不幸的副作用,如果天线绝缘不好,天线短路似乎能够破坏设备(我认为它是接地短路,但它在天花板空隙中)。更换 R9 并没有恢复它,也没有从 3v3 供电。

从几个测试(使用 240v 电源):

  • Sonoff Basic R3:mcu 侧的高阻抗 ~70v,“低阻抗”测量中没有电压。

  • Sonoff Mini : 低阻抗 110v

  • Sonoff RF:无电压“低阻抗”,高阻抗略低。

所以 SonOff mini 确实在所有端子上都有电源电压,其他端子似乎与某些不确定的安全标准隔离。