多少电压/电流是“危险的”?

电器工程 电压 当前的 安全
2022-01-07 00:10:16

相关:
人体接触的安全电流/电压限制?

据我所知:

  • 110 V(或 220 V;几乎是家用电压)很危险(即会杀死你)我认为对此已达成共识,无需尝试 :)

  • 60 V(旧电话线)据说很危险(从未尝试过,只听说过一次......可能不会尝试)

根据我的第一手资料:

  • 9 V 并不危险(我在舌头上放了一个 9 V 电池,nbd ......实际上它有点疼!)

  • 1.5 V 确实可以在足够大的电流下非常令人震惊(因为其中一个“你想要一些口香糖吗?”高中时的把戏……),但他们有时不使用低安培数的 1.5 V,有些人使用直流电机振动并完成技巧。

所以我想这里有两个参数,电压和电流......但是有多少粗略的数字说明每个参数(或组合,我猜是功率)会被认为是危险的?

至少自 1950 年代以来,没有任何旧电话线始终保持 48vDC 良好状态,如果您的皮肤潮湿,您会感觉到轻微,就像在前臂上一样。现在,振铃电压为 90-110vAC,具有 2 开 4 秒的关断周期(美国)。如果有人打电话时你触摸电线,它会敲响你的钟声,但很好。环形电压位于 48vDC 之上,因此它存在于语音电压 (DC) 所在的相同两个导体上。幸运的是,它有 4 秒的时间让你有机会用尖叫声(痛苦的)离开指挥家。

4个回答

多少电压是危险的并不是一个真正的静态数字,因为它取决于您的身体电阻、暴露时间和电源“刚度”(即它可以提供多少电流)。你会得到像 60V(或低至 30V)这样的数字,这是试图高于“应谨慎”的平均数字。
但是,取决于您在任何时候的“导电”程度,有时例如 50V 可能非常安全,而有时它可能会杀死您。
DC或AC(以及什么频率)似乎也有所不同,女性或男性等 - 这张表非常有启发性:

表格1

给出的低至 20mA 的整个心脏的数据可能会引起纤颤 - 这是来自同一来源的另一个表格,它根据不同的情况给出身体电阻:

表2

您可以看到,在适当的条件下,低至 20V 可能是危险的。

是表格的参考,我认为根据我自己测量身体电阻的一些实验,它是非常准确的。该站点的其余部分似乎通常都非常了解并从我读过的位中呈现出来,所以我认为这可能是一个非常值得信赖的来源。

事实:

  • 12 VDC 可以杀死并已经杀死了人。

  • 虽然 12V 几乎总是安全的,但最坏的情况可能并且已经导致死亡。

  • 机制可能是心室颤动,呼吸肌麻痹发生在引起颤动所需电流的约 20% 时。

  • 请参阅此答案末尾的讨论和参考资料。

尽管有医疗专家在旁边,但在胸部施加的 12 VDC 已经杀死了志愿者!!!
(根据记忆——参与医学研究的志愿者囚犯)。

在炎热的天气出汗时携带带有暴露端子的汽车电池并将端子压在身上(举起电池等时可能发生最坏的情况),您最终可能会重复实验。

一旦开始传导到体内,您就会得到一个非常低阻抗/电阻的电路,该电路本质上是一大袋稀释的盐水溶液。


有两个主要的“杀死什么”问题。

  • 一种是一般的创伤——烧伤等,这显然是非常依赖情况和个人的。我曾受到 1200 VDC、230 VAC、50 VDC、RF 和其他各种来源的电击。没有大面积烧伤。我还活着

  • 足够长的电流足以停止您的自然心律并使其颤动。

    在典型的家用电压水平下,如果电流流动的时间少于一个心室心脏瓣膜周期并且电流“足够低”,那么您通常是安全的。

    漏电断路器 (ELCB) 也称为接地故障断路器 (GFI) 和其他名称的目标是在 10 mA 以下某处的电流下跳闸,并在大约 10 毫秒内从内存中跳闸(稍后参考 - 急速)= 远低于心脏周期。

    使用 ELCB / GFI 设备保护的电路会受到冲击,但通常不会致命。

舌头上的 9v 电池几乎肯定不会杀死。

用盐溶液(或汗水)穿过胸部的 9v 电池可能 - 可能不会。

在最坏的情况下,12V“汽车电池”或任何几伏以上的大电流源可能会导致死亡。我从未听说过发生或感觉到震惊。

110 VDC(不是交流电)经常杀死爱迪生的边裁。

在干燥的日子里,用干燥的手可能感觉不到 50 VDC。在高湿度的日子里,用 50 VDC 的端子条刷手背会引起恼人的轻微震动(例如电信接线框跳线运行中的经验(基于我很久以前的经验)

施加在 50 VDC 上的 75 VAC 有时会产生非常严重的冲击。最坏的情况下,这可能会杀死。

大电流 1200 VDC 手对身体某处可能不会杀死 - 我还活着。


12伏可以杀人吗?

是的。

可能?- 不。
可能的?- 是的。

数据点:请注意,这是一个完全真实且非虚构的帐户。我有一个朋友(还活着)造了一盏灯来钓比目鱼。它使用 12V SLA 电池和顶部带灯的铝杆。比目鱼钓鱼涉及涉水浅盐水。在钓鱼的过程中,他发现存在电气故障 - 以某种方式,他在握住鱼竿的手和他站立的水之间暴露在 12 VDC 中。他完全无法松开手 - 电流超过了他的“放手”的门槛。不管这可能是多么“最坏的情况”以及各种表格和标准所说的,显然有可能达到他个人的无法发布的水平。文献指出,呼吸麻痹可能发生在电流不明显大于不能释放水平的情况下。如果他自己一个人(在这种活动中从来没有一个明智的想法),他可能会发现自己陷入困境:-)。请注意,这是一条手到脚的电流路径。可以合理地预期胸部到胸部最坏的情况可能会更高。

下表来自此页面

这不是主要参考来源,但所使用的数字来自“官方”来源。见上页。

请注意,对于 60 Hz 交流电,心室颤动在 100 mA 时发生,但呼吸肌麻痹发生在 20 mA 时。这些限制在很大程度上取决于用户和情况,但给出了一个数量级的指示。

使用非常非正式的设备,我在腹部的两个区域测量了 1500 欧姆的电阻。我决定不在心脏附近测量我的胸部。我使用了没有皮肤穿透的扁平触点。在 12V 时,如果电阻不随电流变化(我预计它可能会下降),则会产生 8 mA 的电流。可以合理地预期使用皮肤穿透电极进行测量会显着增加这一点。

在这里可以找到关于电气安全、各种情况下的电流水平和后果的精彩讨论作者的能力和诚意无可非议*。讨论涉及标准 IEC60990“接触电流和保护导体电流的测量”的规定。这是我无法访问的“金钱”标准,但在上述参考资料和其他地方提供了它的摘录。

  • '*' PE 帕金斯 PE。
    p.perkins@ieee.org
    召集人 IEC TC108/WG5,IEC 60990“接触电流和保护导体电流的测量”

对上述文件和其他相关网络材料进行仔细但不够详尽的检查后,可以清楚地看出

  • 12 伏直流电源的“触电”是不可能的

  • 在最坏的情况下,它可能会发生。

有关的:

标准 ECMA287 的完整副本 - 电子设备的安全性

触摸电流比较数据纸 - P Perkins

NIOSH - 工人触电死亡

两人因触电死亡。一个 12V。一个在 24V请注意,这些都是不受支持的异端报道,实际死因可能不是触电。

表 1. 60 Hz 交流电流的估计影响
1 mA 几乎察觉不到
16 mA 普通人可以抓住和“放开”的最大电流
20 mA 呼吸肌麻痹
100 mA 心室颤动阈值
2 安培 心脏停顿和内脏器官损伤
15/20安培 通用保险丝或断路器开路*
* 接触 20 毫安电流可能是致命的。
作为参考,普通家用断路器的额定电流可能为 15、20 或 30 安培。


有趣的是 - 这个答案有 1 个反对票,考虑到它所讲述的毋庸置疑的事实,支持票的人数令人惊讶地很少。也许投反对票的人和不认为这是一个好的答案的人想告诉我为什么?目的是平衡、客观和尽可能真实。如果不足请指教。

杀死的不是电压而是电流。

大约 60V 被认为是开始触电的水平。

根据约瑟夫 J 卡尔的说法。“电子爱好者的安全。流行电子产品。” 1997 年 10 月:

一般来说,对于肢体接触电击,公认的经验法则是: 1-5 mA 是感知水平;10 mA 是感觉到疼痛的水平;在 100 mA 时会发生严重的肌肉收缩,在 100-300 mA 时会发生触电。

当电流通过心脏并引起纤颤时,触电会变得致命 - 电流会导致心脏跳动不同步,无法再泵血。

杀死的不是电压而是电流,这是一个流行但仍然不正确的不完整答案。杀死人的是能量有了静电,您将暴露在比 110/230V 高得多的电压下,这并不危险。所以很明显,高压在某些情况下并没有那么危险。为什么?因为时间太短了,你接触到的总能量太低了。请看视频杀死你的不是电压,而是 youtube上的放大器更详细地解释了这个话题。