是否有符合 USA-NFPA 消防规范的合法方式将常规的非通风网络设备置于通风空间的吊顶上方?
背景:
在美国的许多地方,不需要有执照的电工将网络和电话线等低压电缆安装到住宅或商业建筑中,也不需要检查接线。但是,对于未经许可的安装人员来说,遵守国家消防规范手册中概述的电气和消防安全规则仍然很重要。
例如,将通用网络电气设备直接安装在“通风空间”中是不可接受的,在这种空间中,吊顶/悬吊天花板上方的露天空气被用作建筑物通风的空气回流。在隐蔽的空间里有发生闷烧塑料火灾的风险,这既是由移动的强制空气煽动火焰所助长的,燃烧的烟雾被吸入建筑物的空气循环中,可能会在不知不觉中毒害、伤害或杀死建筑物的居住者。
Plenum 级网络设备和 plenum 级电缆专为 plenum 空域使用而设计,具有特殊的昂贵低烟和自熄塑料。
编辑:对没有经验的人的进一步讨论:
维基百科:Plenum space
https://en.wikipedia.org/wiki/Plenum_space
(是的,嗯,我在 2012 年创建了这篇文章。插图是我自己的作品。)
文章:天花板中潜伏着什么,2011 年 3 月 24 日
电气施工和维护杂志
http://ecmweb.com/low-voltagecommunications/what-lurks-ceiling
问题:
- 如果非充气设备被部分或完全密封,例如将设备放入内部带有电源插座的有盖金属外壳中,并且外壳本身由有执照的电工为设备安装,这是否足以符合代码?如果发生设备故障和电气火灾,金属外壳可能会控制火势,限制燃烧并限制蔓延。
- 或者,如果这还不够,是否可以接受带有电缆夹或橡胶衬套的带衬垫金属外壳以限制通过冲压电缆开口的空气交换?这将进一步阻止任何潜在设备过热和起火的空气循环,使其迅速用完外壳中的空气供应,然后熄灭。
- 如果非增压装置的经批准外壳可用且可行,是否可以通过某种经批准的方式冷却非增压装置,以限制空气交换和潜在的火势蔓延,例如密封的空气对空气热交换器?(也称为一个风扇在里面吹一圈空气,第二个风扇在外面的外壳上吹空气。)