100BASE-TX、PoE 和 PSTN 通过单根 UTP 5 类电缆?

网络工程 以太网 第一层 以太网供电
2021-07-24 07:15:12

是否可以将 UTP 电缆用于:

  • 12V 直流 (~30W),
  • 100BASE-TX 以太网,以及
  • 一条电话线,

同时?100BASE-TX应该给我两对备用,我可以用一对做电话线,一根做电源吗?

我的计划是提供一个(相当旧的)支持 VoIP 的电路板,它具有电源、互联网和连接到单个电话的功能。我可以用一根电缆完成所有这些吗?如果是,我该如何接线(即哪些是 100BASE-TX 中的备用对没关系。在维基百科上找到的)?

澄清一下,我只会在很短的距离内运行它,1-2m。

4个回答

IEEE 802.3af POE 有两种模式,模式 A 向“数据对”供电,而模式 B 向“备用对”供电。但是,这不是很重要,因为听起来您并不打算使用它。听起来更像是您正在计划“Ghetto POE”类型的设置。

我不会太担心在同一根电缆上混合 POT 和以太网,特别是如果 POT 链接只是本地的。我也不会在这么短的链接上担心 CAT5 与 CAT5E。

更大的问题是直流电源线上的电流。12V 下的 35W 接近 3A。显然,导体的安全电流限制是 350ma,因此如果您使用一根导体供电,一根导体接地,您将在每根导体上运行接近可接受电流的 8 倍。即使您将整条电缆用于电源和接地,您的运行电流仍会超过可接受电流的两倍。

应该是可能的(理论上),只要您的 PoE 使用802.3af 模式 A模式 A 使用数据对来提供电源。但是,如果您的 PoE 使用模式 B,那么它会通过未使用的线对发送电力并且将无法工作。

实际上,每对有更多双绞线的电缆,或者甚至更好的线对之间的分隔器,将是减少串扰机会的首选。

首先,根据ANSI/TIA/EIA-568B 商业建筑电信标准,第 5 类电缆不再是公认的电缆

认可的类别 1、2、4 和 5 类未被识别为标准的一部分,因此未列出传输参数。唯一认可的类别是 3,5e 和 6。类别 6 于 2002 年年中获得批准,其规范可在附录 1 中找到。

其次,在同一 4 对电缆护套中共享以太网和 PSTN 是非标准的,不允许的。您可以在 25 对绑定器组中共享不同的、兼容的应用程序,但存在一些限制,无法实现您的提议:

具有显着不同功率电平的信号不应共享相同的绑定器组。

我只想添加一个简短的注释来回答您最后剩下的一个问题:

标准快速以太网 (100BASE-TX) 调用使用对 2 和 3,它们分别与针脚 1&2 和针脚 3&6 相关(黄色和绿色电线,+它们的白色剥离对应物)。

对 1 和 4 未使用(蓝色和棕色电线,+ 其白色对应部分)。

以太网世界中专门跳过了对 1,因为 RJ11(标准电话线)将其用作电话线。 更多细节在这里