我可以在交换机上使用多少个 PoE 端口?

网络工程 转变 交换 切入点 以太网供电 切换模式
2021-07-13 12:06:04

所以,我想使用 PoE 连接 23 个 AP。Switch 是一个 500w 24 端口的交换机。我可以使用 PoE 的每个端口而不会导致交换机出现问题吗?

谢谢!

编辑:

这是一个 24 个端口的 UniFi 交换机。我要购买 500 瓦的型号,但如果 250 瓦也能工作,那将是一个很好的节省。

我正在尝试切换 23 UniFi AP AC Long Range,它可以在 24v 和 0.5amp 的情况下与 PoE 一起使用。

2个回答

这更取决于什么是真实的。24V 6.5W 不是 24V 0.5 A - 但我认为后一个数字正是默认(无源)POE 电源块的值,默认情况下它们有点过大。

24V 0.5A 将是12W其中 24 个为288W,需要 500W 开关。

6.5W X 24 端口是156W,250W 就可以了。


实际数据更新- 没有时间为这个公益问题搞砸我的网络,我根据我的 Kill-A-Watt 检查了 POE-Brick 输入,并得到了(鼓声,请)4 瓦(即使无线电以高功率爆炸,这不是我通常使用它们的方式。)

VA 在 8 时稍差,但这只是 120 VAC 功率因数在轻载 12 瓦 AC/DC 电源中的较差。因此,无论功率砖和收音机的功耗是 4 瓦还是更少(观察到的),无论功率砖如何低效,都可以称之为 4.499,或者称之为 5——无论如何,这似乎证实了 6.5W 的最坏情况最大值绘制为一个非常合理的规范。对于最初的问题,这意味着 23 或 24 个 AP 可以轻松地由 250 瓦(24V 无源)POE 交换机供电。

如果 802.3 af/at 是 OP 更喜欢的东西,那么(稍微贵一点)UAP-AC-Pro 型号就是 48V POE 的风格,但它的最大绘制规格为 9W,这可能意味着 250W POE交换机将无法运行其中的 23-24 个,因为 POE 交换机的额定功率似乎通常包括运行交换机本身所需的功率。

我不知道你使用的确切型号,但我读到的规格是 48V @.5A。那是 24 瓦(并且更符合类似的 AP)

23 个端口 @ 24W = 552 瓦。所以,不,你不能为所有设备供电。也不要忘记为开关本身考虑 50-75 瓦。