我有一个 1950 年代的旧带锯(Beaver 2300),它已经改装了一个新电机。它运行良好。但是现在我使用的是带有内置 GFCI 的电源条,GFCI 在重负载下会跳闸。当我直接插入墙上插座时,15A 断路器不会跳闸。
关于为什么会发生这种情况,或者我应该如何探索这个问题的任何建议?
提前致谢。
我有一个 1950 年代的旧带锯(Beaver 2300),它已经改装了一个新电机。它运行良好。但是现在我使用的是带有内置 GFCI 的电源条,GFCI 在重负载下会跳闸。当我直接插入墙上插座时,15A 断路器不会跳闸。
关于为什么会发生这种情况,或者我应该如何探索这个问题的任何建议?
提前致谢。
这可能表明存在电击危险,因此在诊断问题时请务必小心。特别是,如果电机绕组漏电流到地(电机外壳和锯本身),正常运行的 GFCI 可能会表现出这种行为。特别是避免在身体的其他部分接地时接触金属表面锯。更安全的是,在弄清楚之前避免使用锯子。
您将需要使用测试设备进行其他测试来判断,但尝试使用另一个 GFCI 可能是一个可行的选择。
一种可能的情况是,电机绕组在负载下发热,绝缘层出现裂缝或其他薄弱点,然后允许电流流向地面而不通过中性线。
根据电机类型的不同,它也可能是运行电容器中的泄漏、开关中的绝缘击穿或布线的任何部分(特别是考虑到它的使用年限),但这里的系统诊断是最好的选择。这种诊断需要了解所涉及的电气原理,最好留给专家。
我想您可以通过将电机直接连接到插头来消除某些完整的组件部分。如果这样修复了它,那么开关和接线就会受到怀疑;如果它仍然发生,它将缩小到电机。