为什么消防和安全系统在 27.6 V 下运行?

电器工程 电源 电压 安全
2022-01-11 04:15:04

我一直在考虑为一个项目购买电源装置,并且一直看到输出 27.6 V 的电源。这是一个非常具体的数字,那么它们的用途是什么,为什么它们产生 27.6 V 很重要?

这些似乎是为消防和安全系统设计的(并由欧盟内的EN 54法规规定)。不过,这只能告诉我认为 27.6 V 是个好主意。它没有告诉我为什么

4个回答

27.6V 为 2 x 13.8 V。

13.8 V 是浮充电时 12 V 密封铅酸电池 (SLA) 的常用电压。在浮充中,交流电源在电池两端保持恒定电压,以便保持充电。

安全系统通常使用铅酸电池供电,因此它们可以在交流电源出现故障时运行数小时。您正在查看的是串联使用其中两个电池。

尽管它指定 27.6 V,但安全系统将在非常宽的电压范围内工作,可能是 20-32 V 甚至更宽的范围。

浮充电是向电池施加恒定电压以长时间保持其充电水平。但是,快速为电池充电是不够的,因此在停电后,安全系统可能需要很长时间才能为电池充电。

用于安全系统的 12 V 电池

在此处输入图像描述

这只是充电时铅酸电池的标称电压。想想串联的 2 个“12 伏”,标称的 12 伏实际上是 13.8 伏。

参见例如完全充电的铅酸电池的电压应该是多少?在电子堆栈交换上。

小型变压器通常比空载时的额定电压高 10%。因此,I*R 损耗将空载电压降至满载时的额定电压。这种不寻常的规格恰好超过 24 V 的 15%,这是交流报警和熔炉系统的最常见标准。