我们最近安装了一些太阳能电池板和逆变器。每次打开逆变器时(维护后或天亮时),都必须将其发电阶段与电网同步,这很容易理解。
但为什么需要大约 5 分钟?当我问安装它的人时,他说“这是某种标准,每个逆变器需要大约 5 分钟才能同步”并且不知道原因。
逆变器每秒有 60 次变化以与电网同步。有时可能需要观察网格,但 5 分钟仍然太长,并且错过了同步的机会:
60 赫兹 x 60 秒 x 5 分钟 = 18,000 次循环
我错过了什么吗?
它与确保公用事业工人的安全有关。逆变器应在电网故障(秒)的情况下快速断开,在电网恢复后等待一段时间(在这种情况下为 5 分钟),然后再开始向电网供电。
例如,参见这个交换(有问题的“标准”是 UL 1741/IEEE 1547)。
题:
我了解在 2 秒内停止通电的要求。逆变器必须断电多长时间才能在公用断路器打开的情况下为本地负载供电?
回答:
该标准没有直接解决这个问题,但从实验室的角度来看,通常的做法是在 Area EPS 稳态电压和频率恢复后让逆变器等待至少 5 分钟。
进一步的评论表明,一些欧洲国家需要 3 分钟,而澳大利亚需要 1 分钟。
逆变器具有软件延迟。这是故意的。
等待 5 分钟以确保它已连接到稳定的电网。
理论上,逆变器可以在几秒钟内连接并实现全功率。但事实并非如此。例如,停电后,如果所有逆变器立即上线并开始全功率输出,则网络将不堪重负,并因超速再次故障。
相反,它会等待稳定的电源连接。由于在大规模故障后它可能不太稳定,当仍然有很多切换时。
然后以受控的斜率缓慢增加功率。
某些地区对逆变器有特定的规定,请参阅您当地的电网规范。
根据我的观察和经验,30 到 60 秒的时间足以使太阳能并网逆变器同步并网并将电力输出到电网。监测电网电压、频率和相位并估计角度需要30秒到60秒的时间,即满足锁相环功能与电网同步。