这看起来并不那么好,但如果你仔细想想,为什么不呢?如果延长线掉下来,为什么电流要选择通过它们中的任何一个,而不是仅仅通过约 1 英寸的水流到另一极?

3个回答

我不会进入那个游泳池,但这并不像它最初出现的那么糟糕:

  1. 如果橡胶完好无损,则没有接地路径。电流只能在两个导体之间流动。他们之间会有一个强大的场,但会随着距离的增加而迅速减弱。通过水(和您)的剩余电流距离两个导体相距正常出口距离一英尺应该可以忽略不计。

  2. 真正的问题是从热端通过水泄漏到一些接地连接。在这个游泳池中,这似乎只是由于池底的针孔泄漏(可能会找到一个更大的开口并固定以防止水流失)。那将与电源线接触水的地方有一段距离,这应该是一个很大的阻力。为了使电流很大,距离必须很近,这样您的身体就不太可能靠近任何重要的电流路径。对于更长的距离,由于电阻,电流会更少,并且无论如何都会分散更多。

  3. 由于最严重的危险是热对地传导,因此如果存在这种传导,接地故障断路器应关闭电源。当然,任何愚蠢到可以将插座条漂浮在游泳池中,然后进入游泳池的人,可能都没有想过将其插入 GFI 电路。

  4. 这里真正的问题是什么?我们在这个星球上有 7G 的人,而且还在不断增加。如果他们中的一些人想帮助我们其他人减少这个问题,我们反对谁?只要我没有获得达尔文奖,我就全力以赴。

见下图:

  • 死亡是一个真正的风险,但不是确定性的。

    - 与您接触的水的电位差很重要。
    它的潜力变成了你的潜力!!!

  • 更多的导电水会使事情变得更糟。
    (氯,盐氯化器,...)

  • 让水的导电性足以低于你的阻抗是更糟而不是更好。如果断路器或保险丝没有破裂,那么您将被分流到一个带有电压的电阻器上,并且您的身体电阻高于其电阻,因此您不会过多地分流电压。如果您处于高阻抗解决方案中,您将在电路的一部分上形成一个低 Z 分流器,并且大部分电压降将发生在不与您接触的水中。____________

查看有关电导率的维基百科文章

这转化为更有用的(此处)公式

  • 电阻=电阻率x长度/面积

电导率 = 1 / 电阻率

  • 所以电阻=长度/面积/电导率

其中长度是材料样本的长度,面积是样本的横截面。这就是你的 1/cm 数字的来源。

你最终得到的是在火线入口点和接地点之间电阻大约恒定的电阻器,电阻两端有电压降。这远远超出了这里的讨论范围,但是如果您沿着放电路径绘制“曲线正方形,您可以了解在与您接触的一段水中存在的电势。如果这个电势超过约 50V,您可能会在完全接触的情况下遇到麻烦。

请参阅下面绘制曲线正方形的“池”图。
有一个 110 VAC 接触点和一个接地点 - 在这种情况下都在墙上。

这种情况下的电压等值线如图所示。这里重要的是“规模”。
在标尺 1 的情况下,与地面到地面的距离相比,主体的长度较小,并且根据方向经历大约 1 到 15 伏的电位降。任何沿着箭展伸展的漂浮的人都会有一种不愉快的感觉,但几乎没有死亡的机会。

如果我们重新调整池的比例,那么身体就是底部箭头的长度“会有麻烦” - 无论如何都会有一小段时间:-)。沿着箭头长度纵向漂浮的“箭头长度”人很可能在他们能够站起来之前遭受心室颤动,并且可能会超过不能放手的限制,因此无法站起来。既不能哭泣,也不能呼吸 :-(。最坏的情况(在立即颤动后)他们可能会突然瘫痪并无声地沉没并淹死。我认为这值得另一个 :-(。

在此处输入图像描述

在大小增加的池中,可用面积随着大小的增加而增加。最终结果是随着尺寸的增加,阻力趋于恒定——距离更长,但面积增加。(这是每平方单位安培(在上页中提到)和每平方欧姆的概念的来源)。

所以在说 1250 ohm/cm 时,这将是 1 厘米边立方体、或每边立方体 10 厘米、或每边立方体 1 米或 10 米的面对面电阻。

在尸体掉入水池的情况下,会出现各种并发症。如果你拿着火线,你会暂时遇到麻烦。然后就麻烦了:-(。如果电线掉在你所在的池子里,那么你需要知道接地连接在哪里。

不要在家里尝试这个。

在现实世界中,水不会是纯净的。在氯化池中,电导率会受到影响。和更多 ... 。电解电导率


为什么随着水量的增加阻力不会随着距离的增加而增加?

长为 1 毫米或 10 毫米或 100 毫米或 1 米甚至 1 公里的等深正方形水的“左右”阻力是相同的!!!!当距离增加 N 时,平行路径的数量会增加 N 倍。

但是,当水的立方体大小增加 N 时,阻力会下降 N 倍。
考虑每边立方体 1 厘米和每边立方体 10 厘米。想象(为了让生活更轻松)面对面的阻力边长为 1 厘米的立方体是 1000 欧姆。

10 x 10 x 10 立方体的路径长度是路径长度的 10 倍,因此从正面穿过立方体的 1 x 1 x 10 厘米路径预计具有 10 x 1000 = 10,000 欧姆的电阻。但是随着面的面积从 1 x 1 = 1 cm^2 上升到 10 x 10 = 100 cm^2 cm^2,有 100 个平行的条带,因此电阻将比一个条带低 100 倍。所以会有阻力。

  • 1000 欧姆 x 10 / 100 = 100 欧姆。

立方体越大,阻力越低。
电阻随着边尺寸的增加而线性减小。

在恒定深度的池中,上述“立方体”的一侧保持恒定,因此这减少了从面积/体积到面积/面积的表达式,并且阻力是恒定的。

在与你在一起的游泳池中,有一根火线和一些未知位置的接地点,情况很混乱。您不知道与水或“客户”的地面接触在哪里等等。所以问题是无法解决的。你需要一个更精确的陈述来解决问题。

另一个相关问题:

如果你站在水里直到你的脖子,如果从池面到池底有 230 VAC,你会触电吗?大电流流入您所需要的只是与您的脖子和脚的连接电阻足够低。如果你更高,水更深,情况也会一样。如果颈部和脚部的阻力较低,则通过水体的路径在这里无关紧要。


有趣:游泳池中的三相电缆,耶哈!!!

在此处输入图像描述

即使它是一个良好的电阻绝缘体(我怀疑在这种高水压条件下),由底面和接地形成的电容也可能大到足以造成危险。