为什么无功功率会影响电压?

电器工程 电压 电力工程 无功功率
2022-01-28 01:12:34

为什么无功功率会影响电压?假设您有一个(弱)电力系统,其无功负载很大。如果您突然断开负载,您会遇到电压峰值。

为什么会发生这种情况有很好的解释吗?


对于那些对电压水平和无功功率与可靠来源密切相关的原因感兴趣的人,这里是描述快速解耦潮流算法的原始论文(您需要访问 IEEE):

“Stott 和 O. Alsac,“快速解耦潮流”IEEE Trans. on PAS,第 93 卷,第 3 期,第 859-869 页,1974 年 5 月/6 月

另请参见books.google上 Wood/Wollenberg 编写的这本教科书的第 79 页

这本电力系统教科书的作者 Roger C Dugan 的一句话:

需要无功功率 (vars) 来维持电压以通过传输线提供有功功率 (瓦特)。电机负载和其他负载需要无功功率才能将电子流转换为有用功。当没有足够的无功功率时,电压会下降,无法通过线路推动负载所需的功率。

我相信编辑历史对于想知道编辑和所有评论的内容的人来说可能很有趣。

3个回答

为什么无功功率会影响电压?假设您有一个(弱)电力系统,其无功负载很大。如果您突然断开负载,您会遇到电压峰值。

首先,我们需要定义到底要问什么。既然您已经说明这是关于公用事业规模的电力系统,而不是运算放大器或其他东西的输出,我们知道“无功功率”是什么意思。这是电力行业使用的捷径。理想情况下,系统上的负载是电阻性的,但实际上是部分电感性的。他们将此负载分为纯电阻和纯电感组件,并将传递给电阻的内容称为“有功功率”,将传递给电感的内容称为“无功功率”。

这引起了一些有趣的事情,例如传输线上的电容器是无功发电机。是的,这听起来很有趣,但是如果您遵循上述无功功率的定义,这一切都是一致的,并且不会违反任何物理原理。事实上,电容器有时被用来“产生”无功功率。

来自发电机的实际电流比电压滞后一个小相位角。与其将其视为幅度和相位角,不如将其视为具有不同幅度的两个独立分量,一个在 0 相位,另一个在 90° 相位滞后。前者是产生有功功率的电流,后者是无功功率。描述相对于电压的总电流的两种方式在数学上是等效的(每一种都可以明确地转换为另一种)。

所以问题归结为为什么发电机电流滞后电压 90° 会导致电压下降?我认为这个问题有两个答案。

首先,任何电流,无论相位如何,仍然会在系统中不可避免的电阻上产生电压降。该电流在电压峰值处穿过 0,因此您可能会说它不应该影响电压峰值。然而,在电压峰值之前电流是负的。这实际上会在开路电压峰值之前立即导致更高的明显(在串联电阻上的电压降之后)电压峰值。换句话说,由于非零源电阻,视在输出电压在不同位置具有与开路电压不同的峰值。

我认为真正的答案与问题中未说明的假设有关,即围绕发电机的控制系统。通过去除无功负载,您真正看到的反应不是裸发电机的反应,而是发电机及其控制系统补偿负载变化的反应。同样,系统中不可避免的电阻乘以无功电流会导致实际损失。请注意,其中一些“电阻”可能不是直接电阻,而是投射到电气系统的机械问题。这些实际损耗将增加发电机的实际负载,因此去除无功负载仍会减轻一些实际负载。

产生无功功率的“系统”越广泛,这种机制就越重要。如果系统包括传输线,则无功电流仍会导致传输线中的实际 I 2 R 损耗,从而导致发电机上的实际负载。

考虑弱电力系统的源阻抗既有电阻分量又有无功分量(即与 RL 组合串联的“理想”电压源)。正如电阻负载会与电源形成“分压器”一样,无功负载也会这样做。通过将标准分压器规则应用于复阻抗,观察结果的原因(感性负载的压降大于纯电阻负载)变得清晰。

换句话说,有两种方法可以从无功源阻抗中获得更多电流 - 一种是增加电压降,第二种是增加电感元件上的相移。添加具有相同“符号”复阻抗的无功负载会减少相移(因为系统中产生的交流电流在负载上产生的电压与源的“理想”组件的电压更同相),所以源阻抗上的电压降必须增加以提供相同的负载电流。

我对这个问题的另一种解释与瞬态有关,当流过电感器的大电流(所有布线都具有电感特性)被中断时,塌陷的磁场会在电感器中引起与 di/dt 成比例的电压升高。这会在一个周期的一小部分内在负载上产生一个瞬态峰值,但是如果系统中有很大的电容,则可能会发生振铃(振荡),从而将瞬态分散到几个周期内。这些瞬变使重感性负载的切换成为设计挑战。

“如果你突然断开负载,你会遇到电压峰值。” 我建议你查一下费兰蒂效应当您移除负载时,您实际上是在创建一条负载较轻的线。