为什么无功功率会影响电压?假设您有一个(弱)电力系统,其无功负载很大。如果您突然断开负载,您会遇到电压峰值。
首先,我们需要定义到底要问什么。既然您已经说明这是关于公用事业规模的电力系统,而不是运算放大器或其他东西的输出,我们知道“无功功率”是什么意思。这是电力行业使用的捷径。理想情况下,系统上的负载是电阻性的,但实际上是部分电感性的。他们将此负载分为纯电阻和纯电感组件,并将传递给电阻的内容称为“有功功率”,将传递给电感的内容称为“无功功率”。
这引起了一些有趣的事情,例如传输线上的电容器是无功发电机。是的,这听起来很有趣,但是如果您遵循上述无功功率的定义,这一切都是一致的,并且不会违反任何物理原理。事实上,电容器有时被用来“产生”无功功率。
来自发电机的实际电流比电压滞后一个小相位角。与其将其视为幅度和相位角,不如将其视为具有不同幅度的两个独立分量,一个在 0 相位,另一个在 90° 相位滞后。前者是产生有功功率的电流,后者是无功功率。描述相对于电压的总电流的两种方式在数学上是等效的(每一种都可以明确地转换为另一种)。
所以问题归结为为什么发电机电流滞后电压 90° 会导致电压下降?我认为这个问题有两个答案。
首先,任何电流,无论相位如何,仍然会在系统中不可避免的电阻上产生电压降。该电流在电压峰值处穿过 0,因此您可能会说它不应该影响电压峰值。然而,在电压峰值之前电流是负的。这实际上会在开路电压峰值之前立即导致更高的明显(在串联电阻上的电压降之后)电压峰值。换句话说,由于非零源电阻,视在输出电压在不同位置具有与开路电压不同的峰值。
我认为真正的答案与问题中未说明的假设有关,即围绕发电机的控制系统。通过去除无功负载,您真正看到的反应不是裸发电机的反应,而是发电机及其控制系统补偿负载变化的反应。同样,系统中不可避免的电阻乘以无功电流会导致实际损失。请注意,其中一些“电阻”可能不是直接电阻,而是投射到电气系统的机械问题。这些实际损耗将增加发电机的实际负载,因此去除无功负载仍会减轻一些实际负载。
产生无功功率的“系统”越广泛,这种机制就越重要。如果系统包括传输线,则无功电流仍会导致传输线中的实际 I 2 R 损耗,从而导致发电机上的实际负载。