这是来自打印机的使用说明书:

将铁氧体磁珠包裹在 USB、10Base-T、LPT 但不是 RS-232

如您所见,不应该将提供的珠子缠绕在串行电缆上。这是什么原因?

2个回答

磁珠在低频时的电抗可能高于电阻,这可能会导致下冲尖峰增加而不是减少。这些尖峰很可能会导致更高电压的 12V 信号超出 RS232 可接受的限制,并可能损坏设备。其他连接都处于较低电压。

老实说,我想不出在 RS-232 电缆上不使用铁氧体的有效电气理由。铁氧体充当共模扼流圈,防止射频干扰沿着电缆传播,主要是在其屏蔽层中。

一开始我以为这可能与USB和以太网使用平衡信号而RS-232使用不平衡信号有关,但后来他们告诉您将铁氧体放在并行打印机电缆上,它也使用不平衡信号,所以这不一致。

此外,RS-232 和打印机端口上的信号传输速度大致相同(最大 100 kHz 的数量级),因此也无法解释差异。

我也会继续使用 RS-232 电缆上的铁氧体。