底盘布线和电力传输的最大安培数之间的差异

电器工程 力量 接线
2022-01-30 07:06:26

我正在组装一个可承载超过 50 安培的测试系统。

我需要对将为被测设备供电以及查询设备上的电压和信号的电线进行评级。

查看由powerstream托管的 AWG 表,有两个当前指南,一个给出了用于电力传输的最大安培数,另一个给出了用于机箱布线的最大功率。两者之间存在巨大差异,例如 AWG24 3.5A 与 0.577A

在此处输入图像描述

我会冒险猜测底盘布线小于 1 米,电力传输大于 100m。或者,底盘接线可能是携带信号的东西,或者只是在有限的时间内打开?

底盘布线和动力传输到底是什么意思,底盘和动力传输布线有什么区别?

3个回答

机箱布线假设每根电线单独布线,电源布线假设它们成束布线。在机箱布线中,导体的冷却效果更好,因为它们都直接暴露在空气中。在一束中,一些电线不直接与空气接触。这就是为什么与等效功率传输相比,机箱布线的最大电流会更大。

表格上方有一句话:

电力传输的最大安培数使用 700 圆密耳/安培规则,这是非常非常保守的

对我来说,它看起来确实非常保守。也许它假设电缆紧紧地捆绑在一个装满热设备的机柜内。

对于自由空气中的电缆,在较冷的环境中,您可以显着增加电流,前提是电压降是可以接受的。

使用下表的 60C 列。这通常与大多数人使用的最接近,而无需深入了解正在使用什么类型的电线以及正在馈送什么类型的负载。 https://en.wikipedia.org/wiki/American_wire_gauge#Tables_of_AWG_wire_sizes

除此之外,您还没有指定电压。如果您使用 50V 及以上电压,则确实需要注意电线绝缘的额定电压。