变压器40VA额定值是什么意思?

电器工程 变压器
2022-01-12 12:00:29

我正在为家庭制造家庭安全系统开发电路。我购买了以下壁式变压器来为我的电路供电。我打算使用 5VDC 线性稳压器为我的数字电路获得 5 伏电压。

http://www.mpja.com/prodinfo.asp?number=12635+PA

我找不到有关此变压器的任何文档。当我将它插入墙上并测量输出端的电压时,我得到零伏。我尝试将它连接到几个不同的负载(电阻相当小),但我仍然无法测量输出端的任何电压。我意识到这可能是因为变压器没有经过调节,因此需要一个负载才能使输出为 12V,但我仍然不确定我是否可以在我的设计中使用这个变压器。如果它具有正确的负载,它是否只输出 12VDC?或者因为我将把它连接到一个线性电压调节器,它会为我处理这一切吗?除非警报响起,否则我的电路的总电流消耗通常会小于 200mA,然后它会上升一些。

此外,我计划使用来自变压器的 12V 直接为喇叭(警报器)供电,并使用电源 Mosfet 将其打开。12 伏电压不会被调节,所以我需要添加一个与喇叭串联的大电阻,以便它有适当的 12 伏电压吗?

我想我应该多花一点钱,得到一个受监管的供应!

3个回答

那些 12V 是有效的交流电压。要获得峰值电压,您需要乘以 2 的平方根,得到大约 17V。

40VA 意味着在 12V 的有效电压下,它可以处理 40VA / 12V = 3.3A 的有效电流,这应该足够了(尽管您忽略了告诉我们喇叭需要多少电流)。

线性稳压器前面需要一个整流器和一个平滑电容器。整流器会将电压降低约 1.4V,因此在线性整流器的输入端,您将有略高于 15V 的电压,其中一些纹波取决于电容器和汲取的电流。

在输入和输出之间有 200mA 和 10V 的差异时,您的线性稳压器需要消除 2W 的功率,因此需要一些冷却。

至于喇叭,这取决于喇叭的规格,它需要那些 12V 的精确度。如果它可以容忍一些纹波,您可以使用五个串联的 1N4004 二极管(5 * 0.7V = 3.5V,15.5V - 3.5V = 12V)来降低电压。这比电阻器要好,因为电阻器两端的电压比二极管更多地取决于负载。

40 VA 是“伏特乘以安培”,对于业余爱好者而言,它通常足够接近 40 瓦。他们说“VA”而不是“W”的原因是,如果您的电压滞后(或超前)电流,您将得到 (VA) 倍(V 和 A 之间角度的余弦),而不仅仅是 VA。如果 V 和 A 同相(纯电阻负载),则 VA = 瓦特。

变压器本质上只处理交流电。除非您的变压器完全损坏(可能不是),否则它会按照规定输出大约 12V交流电如果您使用直流电压表读取此值,它将读取 0V,因为这是直流平均值。将电压表更改为交流电压刻度,您应该会看到大约 12V 的电压,可能会更高一些。

交流电压需要“整流”以使其成为直流电压。一种快速而肮脏的方法使用单个二极管和输出电容器。这基本上通过了交流循环的积极部分并阻止了消极部分。它会有一些纹波,但会起作用,因为您要将其调节到低得多的电压。一种更好的方法是所谓的“全波桥”。这使用 4 个二极管,但利用交流周期的两半来为您的直流电源电压做出贡献。基本上,全波桥取交流电压的绝对值。

正如 Starblue 提到的,无论哪种方式,直流电压都将主要来自交流电压的峰值。这些是 sqrt(2) 高于 RMS 电压。12V 规格也将处于最大负载下,因此实际电压将略高于 12V * sqrt(2)。

2W 是调节器中需要消除的大量热量。这对于自由空气中的 TO-220 封装来说太过分了,并且需要一个散热器。或者,如果您对这些东西感到满意,您可以使用开关稳压器。它更高级,但值得学习。