假设我有一个 DPDT 继电器,例如T92S7D12-24。该继电器的触点额定电流为 30A,但有两组触点。我可以并联触点以获得有效的 60A 继电器吗?此外,我可以并联两个(或更多)继电器并获得更大的电流容量吗?
我看到两个可能的问题。
- 电流可能不会在触点组之间和继电器之间平均分配。一组触点可能会占用超过其份额的电流和过热。
- 触点之间和继电器之间的切换时间可能不同。当电流通过触点断开时,最后一组断开的触点承载的电流可能远远超过其在断开时的推荐电流。这可能会造成损坏。
有这些问题吗?还有其他问题吗?如果是这样,它们可以被量化和解决吗?还是并联触点和继电器总是不好的设计实践?
在我的具体应用中,我使用这些继电器作为电容器组预充电的一部分。预计它们不会切换电流。一旦瓶盖充电,他们就会制造,然后保持。它们不应该在电流下打开。在这些特定情况下,我还应该期待问题吗?