假设我有一个带 3 个线圈的变压器。当初级线圈接 230V 时,两个次级输出 12V。电线是彩色编码的,但我不知道颜色代表什么,制造商的网站上也没有相关信息。

有没有相对简单的方法来确定哪根导线是初级的,哪根是次级的,哪根是次级线圈的起点,哪根是次级线圈的末端?

3个回答

在降压变压器中,初级绕组将具有更高的电阻。电阻会很低,但除非你有一个非常大的变压器,否则应该会有明显的差异。

如果您想确定什么是绕组,那么这里有一些注意事项:

  • 如果 3 根导线具有连续性,那么您可能有一个中心抽头绕组(+、0、-)
  • 如果只有 2 根导线具有连续性,那么这是一个简单的绕组。
  • 如果 4 根或更多线具有连续性,则您有一个多抽头变压器绕组。

变压器绕组具有相位关系,但它通常对电源并不重要。除非其中一根电线与变压器铁芯具有连续性,否则极性无关紧要。

测试变压器的一种相对安全的方法是连接一个小的交流电压 (1-5VAC) 并测量其他绕组上的电压。

初级的导线更细,正如 W5VO 所说,具有更高的电阻。对于次要服务器,我认为它们是分开的。要找到绕组的起点和终点,您可以使用万用表测量电阻。根据变压器的额定值,您将在绕组的开始和结束之间测量几百欧姆。如果您测量兆欧,则测量两个隔离绕组。假设您可以通过这种方式找到绕组 AB、CD 和 EF。要找到极性,您需要将初级连接到电源。测量 AB、CD 和 EF 的交流电压。假设这些是 19V、19V 和 12V。这些是空载电压,特别是对于环形变压器,它们可能远高于额定电压。在我的示例中,额定电压可能是 2 x 12V 和 8V。
现在将A连接到C并测量B和D之间的电压。如果这是0V(无论如何非常低)AB和CD同相,所以如果A是AB的“开始”,那么C是CD的“开始” . 如果电压相等,您可以将它们并联以使电流加倍。
如果在 B 和 D 之间测得的电压为 38V,则绕组反相:如果 A 是 AB 的起点,则 C 是 CD 的终点。您可以以这种方式连接绕组以使电压加倍或交换 C 和 D 以使绕组再次同相。

你可以对第三个绕组做类似的事情。将 A 连接到 E 并在 B 和 F 之间进行测量。如果电压高于 19V(仍在使用我的示例),那么您已将一个绕组的起点连接到另一个绕组的末端。如果测得的电压是两个绕组电压之差,那么您已经连接了 start with start。您可以使用任何一种连接方式来产生更高或更低的电压。

在多绕组变压器中,每个绕组(包括中心抽头和多个抽头)用单独的电缆颜色表示。即有中心的绕组颜色不同,没有中心的绕组颜色不同。此外,它们有不同的电缆尺寸