为什么相同截面的多芯电缆的额定电流低于单芯电缆?

电器工程 当前的 电缆 电导率
2022-01-17 18:03:43

根据此资源,单芯 10 AWG (5.3 mm2) 铜电缆的额定电流高达 52 安培,而相同横截面的 43 芯或更多芯电缆仅允许承载高达 15 安培的电流。

这是为什么?为什么多个核心会使承载相同电流变得更加危险?

2个回答

区分两个不同的概念很重要:

  1. 单芯电缆与多芯电缆。
  2. 实心导体与绞合导体。

单芯电缆包含一个电导体,可以是实芯或绞合下图为绞合导体。绞合导体是所有大型电缆的标准,因为实心导体很难从卷筒上展开,并且在使用中不能承受弯曲或振动。

在此处输入图像描述

电缆包含多个电导体。芯线彼此电绝缘。芯本身可以是实芯或绞合的。下图为三芯(两芯一地)多芯电缆。同样,这些核心是搁浅的。

在此处输入图像描述

最后一个例子,多芯电缆可能有很多导体——我个人安装了 20 芯(加地线)的多芯控制电缆,类似于下图所示。典型的横截面积为每芯 2.5 平方毫米,由 7 股线组成,每股直径为 0.67 毫米。这类似于您链接到的表中引用的“43 个或更多核心”。

在此处输入图像描述

您链接到的表是指单芯和多芯电缆的额定值。

在此处输入图像描述

在这种情况下,多芯电缆的降额可能是因为电缆中心的绝缘芯不能像电缆外部的绝缘芯那样容易散热。

电线承载的电流量的限制在于其从载流区域带走热量的能力。

在单股线中,线被流过的电流加热。这种热量通过实心铜被带到电线的外部。

在多股线的中心股线中,热量必须通过股线之间的接触区域或股线之间的气隙才能离开电线。

更大的效果将适用于捆绑的多芯电缆。电线之间的电绝缘将增加热绝缘,并且加热与总表面积的比率将增加,从而增加温度。

如果您查看 Vladimir Cravero 建议的圆形封装链接,您会发现芯数之间的比率(即加热效果)与封闭圆的周长(因此散热)与表中给出的降额比率大致相同。