对连接器上的电源引脚进行分组的最佳方法?

电器工程 力量 电路板 连接器 电磁兼容
2022-01-06 02:02:45

我正在设计一个小夹层 PCB,它使用Hirose DF12连接器连接到主板。

堆叠器PCB

向此 PCB 提供四种不同的电压:±10v、3.3v、48v(和接地)。它们通过 DF12 连接器之一。

这两种方式中的哪一种是在连接器上布置电源和接地连接的首选方式?

第一种方式:每个权力都有自己的立场。 电源连接

第二种方式:单组地,所有电源共享。 电源连接

2个回答

我会保持接地分开,特别是如果你有敏感的模拟并且只将它们连接在电源上,或者如果不是在电源上,至少只有一个地方。

此外,我会通过一个引脚位置将连接器中的电源物理分离。例如,在 #2 上,在 3.3V 和 +10V 之间留一个空间(引脚 36 和 37)。

我通常根据电路组件相对于连接器的物理位置来布置连接器。如果您已将夹层上的所有地面绑在一起,请注意回流并尽量防止它们相互交叉。使用隔离地,您可以减轻这种情况,但必须确保您的信号不会越过裂缝。

安排您的电源/接地引脚,以便如果您将连接端对端反转或将电缆插入错误的连接器,您不会将电源短路到地。