他们也不以瓦特(功率)计费。他们以瓦特小时计费,即消耗的能量。(通常为千瓦时。)

让我们分解一下。仅电流并不能告诉您功率。您还需要知道电压,因为功率是电压 * 电流。然后,随着时间的推移计算功率以计算能量。

现在,如果您对电压做出假设,您可以根据电流估算功率,并且在电力的早期,他们使用“库仑计数器”正是这样做的,也就是说,他们测量并计算了随着时间的推移传递的电流并根据相符。

由于线路波动,这种仅使用电流的方法被证明是不准确的,因此出于这个原因和其他原因(特别是采用交流电源),他们开发了电机式电表,后来又开发了更熟悉的旋转盘感应式瓦时仪表。这些仪表还通过设计考虑了电压。

更多关于电表开发的信息:https ://www.smart-energy.com/features-analysis/the-history-of-the-electricity-meter/

而且因为它有时很重要,所以讨论实际功率与表观功率以及公用事业如何处理它:https ://www.electronicdesign.com/power-management/article/21806945/how-does-power-factor-correction-impact-你的水电费账单

为什么公司会按瓦数而不是安培数计费?

因为安培不能说明从源到负载的能量转移的全部情况。如果您提供的负载在 1 伏时消耗 100 安培,则功耗(每秒能量焦耳)为 100 瓦。如果不同的负载在 100 伏特下消耗 100 安培电流,则每秒的能量传输为 10,000 瓦特。

如果您仅以安培计费,则您对两个客户的计费相同。

一切都与能量和功率有关,因此,您计算传递给负载的功率,而功率随时间(能量)的累积就是您的账单。要计算功率,它是安培 x 伏特。

我认为因为他们关心能源消耗,能源是需要金钱和资源来产生的,而且在使用 2 相和 3 相时你可以有不同的电压,这会使电荷测量本身毫无用处

- 编辑,是的,出于明显的原因,它们以瓦特*小时为单位

他们对瓦时计费的一个原因是因为这是由在世界各地使用了一个多世纪经典机电服务仪表直接测量的。许多这些仪表今天仍在使用。

现代电子仪表分别测量电压和电流。可以对它们进行编程以总计安培小时,但为了与旧仪表兼容,计算瓦特小时对它们来说是有意义的。