保险丝和断路器通常指定在一定的电流下,它们会“熔断”。
增加电流也会增加功率。
因此,如果保险丝的额定电压为 12V DC 和 20A,这将等于 240 瓦。如果提供不同的电压,这会改变保险丝断开的电流吗?保险丝在技术上是否在 240 瓦时“熔断”?
如果在此示例保险丝上施加 6V DC,则在这种情况下,当保险丝“熔断”时,240 瓦的电流将为 40A。我对么?或者无论电压如何,保险丝是否总是在 20 A 时“熔断”?
这是保险丝本身消耗的瓦特,而不是系统中的瓦特。因此,由于保险丝具有电阻 (R),它是电流,它提供了 I^2*R 的功率。
电压与它无关:在 6V、12V 或 240V 时,保险丝在 20A 时仍会熔断。但是,您不能在高压应用中使用低压保险丝:它仍会在(严格来说,略高于)其额定电流时熔断,但可能会维持高压保险丝会熄灭的电弧。
因此,如果保险丝的额定电压为 12V DC 和 20 安培,这将等于 240 瓦。如果提供不同的电压,这会改变保险丝断开的电流吗?保险丝在技术上是否在 240 瓦时“熔断”?
保险丝所知道的(在它熔断之前)是通过它的电流。这可能是:-
保险丝对负载功率一无所知。它是保险丝中的耗散导致其发热并最终熔断(由于内部功耗和时间的结合)。
确保额定电压也足够,否则保险丝可能无法正确断开。还要确保保险丝能够处理可能在某些电路中流动的大破裂电流;例如:您可以获得额定电流仅为 100 mA 的保险丝,但它们的额定破裂电流为数百安培。
电流额定值是定义保险丝何时熔断的特性。电压额定值是定义在熔断器熔断后或熔断时不产生电弧的电压可以达到多少的特性。将两个值相乘没有任何意义。
正确答案是热。
当电流通过保险丝时,由于非零电阻,保险丝会变热。更大的电流意味着更多的热量。如果电流和持续时间足以将保险丝的温度升高到其熔点以上,则保险丝将熔化(熔断)。
这意味着您可以在很短的时间内推动高于额定电流的电流而不会熔断保险丝。