所有电涌保护器都会磨损吗?您如何知道您拥有的电涌保护器是否会出现这种情况?

电器工程 浪涌保护
2022-01-06 12:44:21

这个问题来自另一个问题,其中 OP 提到:

我知道电涌保护器内的 MOV 会随着时间的推移而退化

基于此,电涌保护器似乎最终会恶化到无法提供(预期)针对电涌的保护的程度。

关于这个我想问的问题:

  1. 电涌保护器退化是否正确,如果是,是什么原因造成的?
  2. 是否有经验法则来确定电涌保护器在需要更换之前可以使用多长时间?
  3. 有没有办法确定电涌保护器是否旧(或其他故障,就此而言)?
3个回答

这真的取决于您的电涌保护器是否包含 MOV。

MOV 的磨损机制是每次需要 MOV 钳位瞬态时,钳位电压都会略微降低。最终,钳位电压降低到 MOV 在每个 AC 周期的峰值上开始导通的点。然后MOV会烧毁。

FWIW - RCA 制造的早期立方体插入式电涌保护器的侧面有一个透明的塑料窗口,可以显示内部的红色 MOV。立方体一侧的标签上写着类似的东西;“如果是黑色的,就把它拿回来。”

更现代的电涌保护器电源条在 MOV 之间安装了热熔断器。如果 MOV 起火,热断路器会中断输入电源。

像 Dwayne Reid 所说,随着时间的推移,反复的浪涌会降低钳位电压,从而降低 MOV。您可以在兆欧表或任何以低电流施加高电压的设备上测试未知 MOV。普通的 DVM 在其欧姆功能上施加非常低的电压,因此它不会可靠地告诉您 MOV 是否正在退出。它当然会告诉你 MOV 是否短路。

我见过带有霓虹灯的保险丝与 MOV 串联放置。当 MOV 熔断时,保险丝熔断以阻止火灾,霓虹灯亮起,表示 MOV 已消失。

引用这篇立维腾文章

  • MOV 寿命很大程度上取决于热应力
  • 暴露于浪涌会导致设备升温和冷却,以及(取决于浪涌的性质)增量损坏,例如电击穿和热破裂
  • 当施加额外的应力时,这些增量损坏会导致加热不均匀,从而导致热失控和设备故障

连接到电源的电涌保护器应被视为“全天候”——一旦您超过了制造商建议的更换时间段,您就只能靠自己了。除非您可以使用浪涌发生器,否则您将无法真正测试 MOV 是否仍然“好”,并且因为您可能处于“一次性”的情况(下一个浪涌被钳位但需要MOV out),它真的不值得测试它。

如果您只是想要保护并且不关心处理制造商的保修,您可以(理论上)用同等等级的 MOV 替换有问题的 MOV。它们可从各种供应商处获得 - 能量处理和电压钳位水平是需要注意的关键规格项目。

最安全的假设是,如果电涌保护器比制造商的设备保证旧,则假设 MOV 根本不在其中(即没有保护)。