为什么设备的插座和服务面板之间需要至少 10m 的电线?

电器工程 半过滤 功率过滤
2022-01-21 15:35:57

我在一张带有Insignia 电涌保护器的小纸条上发现了这个警告

如果电源插座和服务面板之间没有至少 30 英尺(10 米)或更长的电线,请勿安装此设备。

这可能是关于什么的?该设备实际设计为利用 11m+ 电缆的特性的可能性有多大?

另外,有这样的限制怎么行?我们的服务箱最佳地位于一个小房子的中心!大多数插座和电器都在距离盒子 10m 的电线范围内。

2个回答

在发生短路时限制最大电流和电压。

电源和浪涌保护器之间的额外电阻限制了受保护设备的最大峰值电压。那是个好建议。

在断路器面板附近,可用的短路电流比长线末端的要大得多。较长导线的电阻和电感有时很重要。

几年前,我帮助为一座商业建筑布线。所有的电线都被拉了,剩下的就是安装双工插座。好吧,我从离服务入口最远的地方开始——至少 75 英尺。不知道哪个断路器馈电,为了关闭每个盒子的电源,我只是将电线短接在一起以使断路器跳闸。

嗯,效果很好,直到我来到一个离面板只有几英尺的盒子。当我短接这些电线时,电流太大,闪光灯暂时使我失明。几秒钟后,当我恢复视力时,我意识到我的手套着火了。它确实使 20A 断路器跳闸;但是当我重置它时,我可以从断路器内部的触点的感觉中看出,它已经产生了电弧并且几乎焊接在一起。

这是 Littelfuse PDF 的摘录

电压的明显“钳位”是由于电流增加导致源阻抗中的压降 (IR) 增加所致。应该清楚地理解,该设备依赖于源阻抗来产生钳位。一个是看到工作中的分压器动作,其中分压器的比率不是恒定的而是变化的。但是,如果源阻抗非常低,则比率很低。抑制器在源阻抗为零的情况下无法发挥作用(图 2),而在可以实施分压器动作时效果最佳。

最终为浪涌抑制器供电的导线越长,源阻抗就越大。源阻抗越大,受保护设备上的浪涌电压就越低。

我认为抑制器阻抗必须与源阻抗匹配以实现最大功率传输,否则一些浪涌会流过抑制器