我有一个 2600W 230V -> 28V 的大型变压器,它在工作时会发出恒定的非常响亮的 bzzzzzz 声音。有没有办法让它更安静(除了购买我现在没有钱的等效 SMPS)?
我正在寻找一些快速而廉价的方法来降低声音。用大毛巾包裹整个东西可能不是最好的主意,因为它可能会阻止变压器正常冷却。
为什么它会发出那种烦人的声音呢?
声音是系统根据其运行方式产生大磁场的结果。这些场在波动,根据您的输入电压可能为 50Hz,但如果您在美国,则可能为 60Hz。
这些磁场会推动和拉动系统中的组件,因为不可能完美地抑制这些组件的振动。但是,您听到的某些声音不是 50/60Hz,它也是该频率的谐波以及与其他组件的相互作用。
您绝对不应该做任何会限制气流或以其他方式造成变压器可能过热的情况。
您可以(小心地)四处寻找,看看是否可以找到正在振动的特定组件或面板,并尝试使用某些东西来抑制振动。高温阻尼材料可能是一种选择。
话虽这么说,那种力量的变压器基本上是不可能沉默的。变压器铁芯或绕组可能正在振动并导致大部分噪音。在足够高的功率水平下,铁芯本身实际上会拉伸和收缩,也会引起振动。
一些设计试图隔离核心以防止振动转移到其他组件,但这不是您可以通过售后市场方式解决的问题。
我通常听到的解释是“松散的叠片”;至少其中一个叠片具有随时变磁场振动的空间。
不知道可以做些什么。一些变压器有螺栓穿过它们以将叠片固定在一起,并且可能将它们拧紧会在一定程度上减轻嗡嗡声。如果某处有明显的间隙,可能有某种方法可以让一些环氧树脂或其他东西进入间隙,这会限制相邻叠片的移动自由度。
您可能无法直接对噪音做太多事情,但您始终可以重定向噪音,以减少听到的噪音。
低频噪音更难吸收,它们往往会直接穿过材料。因此,用毛巾包裹它不会有太大作用。然而,它们很容易被致密的硬质材料反射。
在一侧建造坚固的隔音墙,这样可以将噪音重定向到其他地方,同时保持变压器的良好气流。
是否安装了变压器?如果你暂时卸载它,它仍然很吵吗?可能是它安装的东西充当了共鸣板——您可以使用橡胶绝缘体或以其他方式修改安装座以减少噪音的产生。