烧坏的 AC 灯泡故障转移

电器工程 交流
2022-01-12 22:08:19

我有一个 60W、120 VAC 白炽灯泡用作加热器。今天它烧毁并导致水系统冻结。我希望能够连接一个备用灯泡,如果第一个灯泡熄灭,它可以点亮,或者一些类似的冗余系统。不幸的是,我使用直流而不是交流,所以我不确定我该怎么做。是否有一些简单的方法(继电器或其他东西)可以用来检测灯泡何时熄灭?

4个回答

与其用另一个“备份”一个不可靠的组件,不如直接用一个连接到散热器的 240Ω、100W 功率电阻器替换灯泡?首先它将更加可靠,并且还将降低起火的风险,因为它的工作温度会低得多。

串联两个更大功率的灯泡。
如果灯泡的瓦数相同,则每个灯泡上的电压将减半。
它们不会亮得很亮,但它们应该永远存在。
在一半电压下,它们将使用一半的电流,即每个功率的四分之一。
因此,两对 60 瓦灯泡串联,产生四个仍然产生 60 瓦热量的昏暗灯泡,并为破损提供一些冗余。

欧姆定律适用于灯泡,用于计算每个灯泡的伏特/安培,就像使用两个不等瓦数的灯泡时一样,每个灯泡上降低的电压使它们持久耐用。
例子; 60w + 100w = 37.5w,用60w的灯泡会比100w的灯亮。

找到一个低压(5 或 12V)继电器,其线圈工作电流与灯泡(120V 60W 为 0.5A)相同,带有 NC(常闭)或 C/O(转换)触点。

将其与灯泡串联连接。

当第一个灯泡打开时,继电器将被触发,这将使第二个灯泡保持关闭状态。当第一个灯泡出现故障时,继电器将断开,关闭其触点并点亮第二个灯泡。(当您打开电路时,第二个灯泡会短暂闪烁)

如果您使用 NC 继电器,其交流线圈的额定电压与系统运行的电压相匹配,则可以将初级灯与继电器线圈串联连接。并将备用灯连接到继电器的 NC 腿上。因此,当灯工作时,继电器保持打开状态,如果灯烧断,继电器将关闭并为备用灯供电。

这就是没有供电时的样子。一旦有电,灯 1 将打开,继电器将被拉开。