我正在尝试为自己的变压器缠绕电源。我的初级绕组需要多少匝?
我知道匝数比决定电压比,但是如何确定实际匝数呢?我可以想象,对于空心变压器,有许多绕组可以帮助防止磁通泄漏。然而,我使用的电线越多,它的材料成本和电效率就越高。
如果我使用的是环形磁芯,我可以只用一个环作为主环吗?
谢谢!
我正在尝试为自己的变压器缠绕电源。我的初级绕组需要多少匝?
我知道匝数比决定电压比,但是如何确定实际匝数呢?我可以想象,对于空心变压器,有许多绕组可以帮助防止磁通泄漏。然而,我使用的电线越多,它的材料成本和电效率就越高。
如果我使用的是环形磁芯,我可以只用一个环作为主环吗?
谢谢!
这里(来自维基百科)是一个相当完整的变压器线性模型:
理想情况下,它说:“理想变压器是理论上的线性变压器,它是无损且完美耦合的。完美耦合意味着无限高的磁芯磁导率和绕组电感以及零净磁动势(即 ipnp - isns = 0)。”
因此,理想变压器中的 I_0 电流为零,初级只能转一圈。但是,由于磁通量泄漏,您将获得 I_0 电流。如果初级绕组太低,那么您的漏磁通量将太高,从而导致高 I_0 电流,这将烧毁您的变压器。
对于真实案例场景,您会得到以下结果:
注意初级的磁化电感 Xm。如果该电感太低,即使次级没有负载,也会有过多的电流流动。
虽然单匝初级当然是可能的,但对于尺寸合理的磁芯,它意味着非常低的电压(例如,电流互感器,通常是环形的)或非常高的频率(或两者兼而有之)。
电感与匝数的平方成正比,小型 120/240V 50/60Hz 电源变压器初级可能有数百匝,因此您可以看到单匝的距离。在几分之一伏特或相对较低电压的较高频率下,单匝初级可能有意义。
120 V、60 Hz 初级所需的最小匝数是一个严密保密的秘密。:-) 不是真的,但每个人总是谈论匝数比,但忘记提及初级的最小匝数。好吧,变压器的铁/硅/金属芯在饱和之前只能接受这么多的磁通量,不能再吸收更多。如果超出此范围,则电感会下降很多,最终会从电力线中汲取更多电流,并且会变得非常热-不好。
一条经验法则,对于变压器叠片,您可以从废弃的 60 Hz 变压器中挽救:120 V、60 Hz 初级所需的匝数 = 800/(以平方英寸为单位的磁芯面积)。您测量叠片堆的高度,以及 E 叠片中心腿的宽度。当字母 E 出现在此处时,该宽度是沿着一条垂直的线测量的。换句话说,想象在中心磁芯上缠绕一圈电线,这一圈形成的环路面积就是面积。不包括 E 或 I 的外侧腿。面积越大,转弯次数越少。
获得初级匝数后,您可以通过匝数比来获得次级匝数。再增加几匝以弥补线电压损失的电阻。如果您的电力线频率为 50 Hz,则对于 120 V,您的初级需要上述结果的 60/50 倍,对于 240 V,则需要两倍。
变压器的计算很复杂;但是,由于您想要一个绕组始终在彼此之上的环形,您不能只是制造一些东西,测量和调整 - 您想在布置线圈之前知道,所以我建议咬紧牙关开始理解公式.
如果您的电源是 120V 并且您想获得 12V,那么最小的次级是一圈,而您的初级不能少于 10 圈的整数倍。这仅接近于高频的现实生活,对于典型家用电源的 50/60 Hz 频率,初级的匝数将是数千,而次级的匝数必须反映这一点。
一个可行的捷径是抓住一个现成的环形变压器,其次级在顶部,将其移除,通过缠绕和测量测试线圈来计算匝数比,然后缠绕所需的次级 - 这可以在没有计算的情况下完成。
变压器每匝有最大电压。您需要在初级上有足够的匝数,以便您施加的初级电压除以匝数后不超过每匝电压。
变压器每匝的最大电压受三个因素控制。
先看最后一项,对磁芯通量的限制取决于磁芯材料。如果它是用于电源变压器的铁,则最大值由饱和度给出,1.5 T 到接近 2 T,具体取决于铁的成本和质量。如果它是高频铁氧体变压器,那么磁芯加热可能会将您限制在低于通常 400 mT 的直流饱和水平,50 mT 到 200 mT 的运行数字很常见。如果它是空芯,那么显然饱和和芯加热都不起作用,并且磁通量将受到初级电感、初级 I 2 R 加热或您能够提供的初级电流的限制。
假设电压和磁通都是正弦波形(其他波形可以使用细节变化,方波电压和三角磁通是另一种常见的波形),那么当磁通摆动过零时,它的变化率最大,并且它在初级(以及共享磁芯的任何其他绕组)中产生最大电压。
变化率会受到频率的影响。你可以画一个单一的周期并在上面加上斜率,或者只是接受在 B 和 -B 的场之间以频率 f 摆动的公式,
最大变化率 = 2πfB
每匝电压的大小就是以韦伯/秒为单位的通量变化率。一辆韦伯是一辆特斯拉在 1 m 2的面积上运行。现在我们知道核心面积为 A 时每匝的最大电压
每匝最大电压 = 2πfBA
举一个具体的例子,假设我们有一个横截面为 12 mm x 25 mm 的铁芯,以 50 Hz 的峰值 1.5 T 运行。
每匝最大电压 = 2π x 50 x 1.5 x 0.012 x 0.025 = 0.141 V
如果我们要将其连接到标准 240 V 电源,那么我们首先需要计算将产生的最大电压。“标准”240 V 电源可以异常地上升到 265 V。这也是一个 RMS 数字,所以我们需要乘以 1.414 才能得到峰值电压,即 375 V。最后我们可以计算初级匝数为 375/0.141 = 2657 转。