220V继电器可以用来切换110V电源吗?如果是,那么除了这个问题之外,当电压 (V) 为 110V 而不是 220V 时,继电器上的电流 (A) 额定值是否会发生变化?
为了回答我自己的问题,我认为任何低于或等于 220V 的电压都可以使用 220V 额定继电器进行切换。希望在这一点上是正确的,但我不确定安培数。我的猜测是,继电器也可能适用于 110V/10A,而不是 220V/5A,但我不确定。
220 伏继电器可用于切换 110 伏。然而,接触电流额定值不会增加。额定为 5 安培的触点不会比这更安全,当然不是 10 安培。触点在闭合时承载电流,因此电压不是问题,但触点的尺寸和材料很重要。因此,无论切换的电压值如何,都不要超过触点电流额定值
220 V(AC),5 A 继电器意味着,您可以切换到 220 V,安全地通过继电器,并且 5A 是允许流过它的最大电流。即使您切换 110 V,电流额定值也保持不变。
超过额定电压可能会导致绝缘层刺穿,而超过强度(足够长的时间)会导致导体过热。较低的电压但较高的安培数意味着相同的功率,但耗散的功率可能更大(需要实验),因此存在过热的风险。
如果这是一项专业工作,您可能会因超过允许的安培值而违反代码,如果发生不良事件(如火灾),您将承担责任。如果这是实验室设置,请在使用前进行测试,它可能会起作用。
继电器额定值适用于最大电压和安培,使用较低的电压和安培即可。
电流的热效应是 i^2Rt。没有提到 v. 安培就是安培,不管推动它们的电压是什么。所以不,它是相同的 5A 等级。