澳大利亚的典型分销网络如下所示。

“MV”部分是三角形连接的“三线”系统,因此您断言没有中性线是正确的。但是,通过为此目的安装的接地“之字形”变压器,有一条中性线或“零序”电流流向大地的路径。(安装接地变压器的原因值得单独提问和回答。)
有一些现象可能会在 MV 传输线上产生中性线电流,但不平衡的 LV 负载会导致电流在 LV 中性点/中性点中流动,但不会导致 MV 中性线电流。
这是为什么?

上图显示了一个三角形高压、接地星形低压系统。有一个单相负载从 LV 绕组 1 汲取 1 个单位 (1 pu) 的电流,电流通过 LV 中性线返回。
HV上会发生什么?
每个变压器的 HV 和 LV 绕组都通过铁芯进行磁耦合,因此必须适用“安匝平衡”定律。即能量守恒适用于HV和LV绕组对HV1-LV1、HV2-LV2和HV3-LV3之间。
这意味着绕组 LV 1 上的 1 pu 电流必须通过绕组 HV1 上的 1 pu 电流来平衡。并且由于 LV2 或 LV3 中没有电流流动,因此 HV2 或 HV 3 中也不会有电流流动。
根据基尔霍夫电流定律,绕组 HV1 中的 1 pu 电流必须来自 HV 线 L1 和 HV 线 L2。那是:
对于三角高压、星形接地低压系统,单相低压负载在高压系统上表现为相间负载。
这回答了您最初的问题:无论低压侧的负载多么不平衡,高压侧都不会流过中性线,因此不需要中性线。
这就引出了一个问题:“如果三角形连接系统上不需要中性线,我们为什么还要费心在上面安装接地变压器呢?”
我能想到的几个原因 - 虽然我不确定这些,所以不要在这里引用我......
- 如果没有接地,三角形网络将相对于地浮动,并且可能相对于地处于任意电位。即中压系统可以上升到高于地电压132,000V。需要使用接地变压器将中压系统接地并防止其浮接至危险电压。
- “中性”零序电流确实在中压网络上流动,即来自
电容线路充电电流。(编辑 2015-09-22:充电电流在正常情况下是平衡的。)接地变压器为这些零序电流提供了一个去处。
- 对于因线路接地故障引起的任何短路故障电流,接地变压器将是最具吸引力的返回路径。因此,这是一个放置接地故障检测继电器的有吸引力的地方。