微控制器和单独供电的 PCB 之间的通信

电器工程 微控制器 沟通 电路板 接地回路
2022-01-22 23:51:44

在一块板上,我有一个带有一个电源的微控制器,而在另一块板上,我有一个带有单独电源的触发器。我想将微控制器的一个引脚连接到触发器的复位引脚。我可以只穿一根电线还是需要更多?我本来打算这样做,但现在我不确定这是否可行,因为它不是一个完整的电路,而且两块电路板的接地水平可能不完全相同。两块板必须有单独的电源,因为带有 DSP 的板是预制的,电源来自主电源。谢谢

4个回答

单根电线可能工作也可能不工作——检查你的电路板是否有足够共同的接地。你可能会很幸运,它会很好(因为两个板都将连接到电源地,至少以某种方式)。至少,您可能可以运行两条线 - 一条将两个接地连接在一起,另一条用于数据。如果由于某种原因你不能有共同点,你可以研究一下光隔离器。

如果两块板上的电源是隔离的,例如电池或大多数壁式电源,您只需将接地桥接在一起,从而为您要使用的信号提供返回路径。

如果您完全担心接地可能没有被隔离,您可以通过一个 100K 电阻临时连接它们并测量电阻上的电压降。如果电阻上的压降几乎为零,那么连接两个接地应该没有问题。

电阻器的原因是 DVM 具有足够高的输入阻抗,仅在接地之间测量可能会显示一些静电电压而不是实际电动电压。电阻器消散静电方面。

如果在单独的板上,请使用差分信号方法,例如LVDS,在一块板上带有驱动器,在另一块板上带有接收器。(这假设两块电路板的接地电压相当接近——如果没有,那么你需要一个隔离栅。)复位信号是对毛刺敏感的一个例子——复位线上的瞬时毛刺会产生影响关于芯片的未来状态。

如果有问题的信号是无状态输入,您可以采用不太谨慎的方法。

开箱即用:
您可以在控制器附近放置一个简单的电机或继电器,将普通线程连接到它,然后将其放置到第二块板上,在那里放置一个开关,连接到它的地或它的 VCC。(它可能是一根真正的线-> 单线信号传输:D)
如果这两个板在光学可见性中,您可以放置​​ IR 发射器-接收器。
……别的……