以太网变压器中心抽头的连接

电器工程 以太网 物理 变压器
2022-02-03 02:02:21

我正在尝试将带有集成磁性元件的 RJ-45 插孔(Belfuse L829-1X1T-91 数据表)连接到以太网 PHY 芯片(Micrel KSZ8041TL 数据表)。TX+/-、RX+/- 和 LED 引脚都很容易弄清楚,但我不确定如何处理变压器的中心抽头(TCT 和 RCT)。它们应该连接到 3.3 V 电源吗?到 PHY 的 1.8 V 输出?

3个回答

Arrrgh,另一个没有告诉您需要什么的数据表……我想我们必须在字里行间阅读:第 4 页上的注 4。49 表示变压器在 3.3 V 电压轨上吸收了额外的电流,所以我想这是要走的路……

各种类型的 PHY 之间可能存在差异,我无法为您提到的确切类型找到更好的信息,但是将中心抽头 (CT) 连接到也为 PHY 供电的电源轨是很常见的本身(例如 3.3 V)。应使用从 CT 到 GND 的旁路电容器(0.1 uF,陶瓷)为瞬态电流提供低阻抗源。

单击此处查看类似 PHY 的详细应用说明。可能值得一试...

有关具有更多选项的一些不同类型的 PHY(参见图 2)以及 CT 与内部稳压器的连接,请参阅此应用说明。

在本应用笔记的图 3 中,显示了 KSZ8041 的磁性连接。

0.1uF 接地?刚刚从这篇关于电路地窖的文章开始。