RS-485屏蔽和地线接线练习

电器工程 rs485 接地
2022-01-31 16:11:52

经过一番阅读,我确信我有三个选择:

  1. 最好的方法:将 A 线和 B 线连接到双绞线,将信号接地 (SG) 线连接到电缆中的第三根线(或第二根双绞线),并将电缆屏蔽层仅在一侧连接到保护接地 (PG)(重要! !!) 的网络。
  2. 如果没有外壳:我应该将 A 和 B 连接到双绞线,将 SG 连接到热线。
  3. 如果没有第三根线:我应该将 A 和 B 连接到双绞线,将 SG 连接到两侧的屏蔽层。

我会避免使用地线作为第三根线(信号地线)或跳过 SG 连接。

在此处输入图像描述

有什么我留下的吗?

1个回答

这是一个巨大的话题,如果不了解更多有关系统设置和噪声源的信息,就无法给出答案。

一般来说:绞合电缆有利于防止(磁场)感应耦合,而屏蔽电缆有利于防止(电场)电耦合。

但这只有在系统设计为屏蔽电流不会损害信号链路时才成立。