您想使用哪个抽象级别?
如果您的二极管是理想的,则只有为三相整流器供电的最正和最负的支路将承载任何电流,因为其他二极管将完全阻断。
对于非理想二极管,第三条腿确实会携带一些非常小的电流。但它会(在你用绿线表示的那一刻)从红相流向蓝相。
这就是全波桥的工作方式。显然,没有人能回答为什么你认为它应该不同,但事实并非如此,也不应该。
二极管(至少是理想的,足够接近这里的目的)就像 IF 语句。如果电压为正,它们将导通。如果电压为负,则不会。电流将从 max(phases) 流向 min(phases)。在您的示例中,第 2 相既没有最小电压也没有最大电压,因此应该很明显为什么它在那个时刻没有参与电流。再说一次,我不明白你的意思,说为什么你认为不应该这样。
让我从基础开始,,,
1)没有“负电压”,它被解释为负,因为电流在电路中改变了它的方向,它只是反向流动。
2)二极管阻止电流的反向流动,即理想的反向偏置二极管不会导通
3)
在垂直绿线时,模拟器向我显示电流来自第一阶段的电源,因为它是最正的。然后所有电流都流向第 3 阶段的电源,因为它是最负的。但第 2 阶段也是负面的,我预计一些电流应该会回到它。我知道第 2 阶段并不是最负面的,但我认为应该有少量电流返回。
你有一点,但电位差在这里发挥作用,考虑两个并联的电压源,比如 10v 和 20v,如果你跨过电源探测,你将在万用表中读取 20V,电流选择具有更大电位差的路径,因此如果 > 在阶段 1 和阶段 3 之间,您不能期望阶段 2 的任何电流有差异