从时钟偏移估计电频率

电器工程 频率
2022-01-25 21:40:56

大约 6 个月前,我安装了一个带有 2 个 Tesla Powerwall 的太阳能发电系统作为备用电源。今天,我们必须在东南部的一场冰风暴停电的情况下测试该系统。(在我写这篇文章时,我们仍在使用电池供电。)

我的孩子下楼告诉我该睡觉了(晚上 9 点),但当我看手机时,才晚上 8 点 17 分。他们正在用微波炉看时间。我检查了我房间里的闹钟,它也读到晚上 9 点

我知道在太阳能、公用事业和 Powerwall 之间“推动”电力的方式是通过修改交流信号的频率。我也知道许多数字时钟通过实用频率来计时。

所以,我的问题是:如果我们的电源在上午 10 点左右断电,到晚上 9 点,我们的数字时钟关闭了近 45 分钟,那么 powerwall 提供备用电源的频率是多少?如此大的时间变化似乎过度(纯粹是推测性的)。

3个回答

如果电池已满,Powerwall 2 在供电时有意以 64Hz 和 65Hz 之间的频率运行。这具有使时钟运行得更快的副作用。它还会导致 UPS 依靠电池运行。

现在,您可能会问的第一个问题是 Powerwall 正在供电并且电池已满的情况。简单的。房子有太阳能,太阳能超过了房子的绘图。这意味着 Powerwall 的电池会充电,如果这种情况持续下去,最终会充满电。由于市电已关闭,因此无法出售额外的电力。

现在,您可以快速想象一个问题。Powerwall 的电池已满。这所房子的耗电量不如太阳能电池板产生的电量。不知何故,Powerwall 必须阻止并网太阳能系统试图为其供电。它通过使频率超出太阳能电池板逆变器的规格来做到这一点。通常,执行此操作需要 64Hz 到 65Hz 的频率。

因此,本质上,这就是 Powerwall 在其电池已满时关闭太阳能电池板的方式,并且它无法使用太阳能系统试图提供的所有电力,因为它无法将其出售给电网。

APC 和 Tripp-Lite UPS 等装置将 60+/-3 Hz 检测为电源良好,并在此频率之外降低交流负载或关闭交流充电以依靠备用电池。他们还使用电压阈值。

但是,与 PowerWall2 (PW2) 相比,这些 UPS 设备的后备时间相对较短。有些 UPS 的输入功率检测容差为 +/-6Hz,例如Minuteman

因此,为了减少 UPS 等具有短期备份的非必要负载,PW2 有意运行 > 65 HZ(或快 > 7.7%)。

您的时钟读数 (21:00-10:00) * 60 分钟/小时 = 660 分钟,而您的预期时间 (20:17-10:00) * 60 分钟/小时 = 617 分钟或 43 分钟快 = 43/617*100 % = 7.0% 快,这是 PW2 或 64.2 Hz 的实际增加。

PW2 在我预期的 65 Hz 内为 10%,但我没有他们的实际规格。

我知道这一点,但无法证明这一点。

660 分钟内的 45 分钟是 6.8% 的误差。那是相当高的。我预计晶体控制频率的误差为 100 ppm 或更小——即,在 11 小时内少于 4 秒。

并且功率不是通过修改频率本身来“推动”的,而是通过改变各种来源的相对相位来“推动”的。