我的设备需要+5V +12V 和-12V 供电。提供所有电压的旧 PSU 已损坏。我采购了 PSU1 +5V (30A) 和 PSU2 和 PSU3(两个相同的 +12V (2A) 独立电源)。如果我将 PSU1 的 0V 连接到 PSU2 的 0V 和 PSU3 的 +12V,我的想法是否正确,我将实现我的 +5V、+12V 和 -12V(来自 PSU3 的 0V)?或者它不是那么简单,我可以期待一声巨响?
如何从 +12V 电源产生 -12V?
电器工程
12v
2022-01-16 03:11:59
2个回答
如果您的三个电源与其输入隔离(如果它们是线路供电的情况很可能是这种情况),那么您的建议应该可以正常工作。
隔离电源会产生电压差,而不是绝对电压。这种电压差通常是在假设负侧将被视为 0 V 参考的情况下讨论的。这简化了描述和计算,并且通常正是对供应进行的处理。但是,没有规定说负输出必须连接到系统其余部分认为的 0 V。
请注意,这只能到此为止。应该有关于电源的最大隔离电压是多少的规范。这表示输出相对于输入可以浮动多远。例如,对于线路供电的电源,这可能是 1000 V。如果你在输出和输入之间放的更多,结果可能是烟火。
同样,以上都是假设这是一个孤立的供应。大多数线路供电的电源都是隔离的。如果它只有一个两孔插头,则应将其隔离。一些台式电源具有三个输出端子,浮动差分输出和线路接地引出到一个端子。这些通常有一个可选的接地带,您可以在接地端子或任一输出之间连接,或者断开连接以让输出浮动。
您的建议可以工作,但前提是 PSU 的输出与交流接地和中性线隔离!
拿到 PSU 后,用万用表进行一些连续性检查。在拔下 PSU 的情况下,DC COM(DC-、0V 等)端子与输入 AC 的 GND 或 N 线之间不应有任何连接。
其它你可能感兴趣的问题