我听说过通过与原子钟同步来保持电源线频率稳定和准确的传言。这是真的?它有什么样的精度?到处都是这样吗?
电源线频率是否由原子钟保持准确?
电器工程
力量
频率
钟
2022-01-20 05:16:46
2个回答
这是维基百科所说的:
直到 1926 年和同步电机驱动的电子钟的发明之后,为了计时精度而调节电力系统频率才变得司空见惯。网络运营商将调节每日平均频率,使时钟保持在正确时间的几秒钟内。在实践中,标称频率会提高或降低特定百分比以保持同步。在一天的过程中,平均频率保持在百万分之几百的标称值。在欧洲大陆的同步电网中,每天 08:00 在瑞士的控制中心计算网络相位时间与 UTC 之间的偏差,然后将目标频率从50赫兹根据需要,以确保保持每天恰好 24×3600×50 个周期的长期平均频率。在北美,只要东部误差超过 10 秒,德克萨斯州超过 3 秒,西部误差超过 2 秒,就会应用 ±0.02 Hz (0.033%) 的校正。时间误差校正在整点或半小时开始和结束。可在线获取英国用于发电的实时频率计。较小的电力系统可能无法以相同的精度保持频率。可在线获取英国用于发电的实时频率计。较小的电力系统可能无法以相同的精度保持频率。可在线获取英国用于发电的实时频率计。较小的电力系统可能无法以相同的精度保持频率。
该线程指示频率可能在白天从 59 到 61 个周期变化,但午夜到午夜他们将频率调整为每 24 小时周期正好 5184000 个周期。
美国还有三个(或四个,不清楚)独立的电网,它们之间不保持相位关系。
所以——短期时间(例如几分钟或几个小时),在百分之几的范围内。长期,非常准确。