我有新设备到货(还有更多设备),这些设备由 PLC 控制并使用以太网 I/O。它可以使用多达 50 个与我们的 LAN 不兼容的 IP 地址。我只需要通过我们的 LAN 访问 PLC 和 HMI。我有一个 HP 1910-8 交换机。我是否可以将此交换机配置为接受与我们的 LAN 兼容的通信并将它们转换/路由到 PLC 和 HMI,然后将 PLC 和 HMI 通信路由回我们的 LAN?换句话说,我可以将交换机配置为在 IP 地址为 10.39.122.22 的设备和地址为 120.30.16.20 的 PLC 之间路由通信吗?可能还是我只是傻?
控制不同 IP 地址之间的通信
网络工程
路由
2022-02-06 07:22:35
1个回答
你可以配置一个VLAN,VLAN接口。和基于此文档的此平台上的静态路由如何在 HP v1910 24G 上配置第 3 层静态路由和 VLAN
具有相同能力的设备可以执行您需要的VLAN间路由;只需从它的 GUI 尝试:
- 创建 2 个 VLAN
- 为每个接口创建接口 IP 地址
- 在每个 VLAN 中分配端口
- 尝试从一个ping到另一个