关于配线架的建议

网络工程 布线
2021-07-05 02:31:56

我们正在考虑为我们的数据中心安装一个开关,将空气从端口吹到电源插头。但是,我们使用热通道和冷通道布局。我们的其他开关朝相反的方向吹。为了避免通过机架钓鱼电缆,我正在考虑购买两个配线架。一个配线架面向热通道,另一个面向冷通道。交换机的端口将面向冷通道。一个接线板上的端口 1 将连接到另一个接线板上的端口 1;端口 2 将连接到端口 2,依此类推。然后,我们将使用短跨接电缆将接线板连接到冷通道中的交换机。在热通道中,我们将电缆从服务器背面连接到热通道中的接线板。你们怎么想?这是一种愚蠢或奇怪的做事方式,还是保持布线整洁和易于管理可能是我们最好的选择?如果没有,有没有更好的方法?谢谢。

2个回答

对于千兆,我绝对建议您坚持使用纯机械的电缆管理设备。好的配线架和互连器比您想象的要贵,而且听起来您有很多机架。即使它们是最高质量的,从故障率的角度来看,您也会在每个以太网连接上用 3 根电缆、4 个压接、2 个打孔和 4 个 RJ-45 接头替换 1 个电缆、2 个压接、2 个 RJ-45 接头.

您可以考虑使用定制的激光切割塑料电缆导轨,您当地的激光切割机店很容易制作,并且可以根据您的电缆布局进行安排。我当然不知道你的详细信息,但我已经为类似的问题做了这样的事情:

在此处输入图片说明

更好的方法是购买向好的方向吹动的开关。

否则我们无法真正回答这个问题,因为这真的取决于您的限制。

您的解决方案并不愚蠢,但主要缺点是它需要 1U,这可能对其他东西有用。如果您的机架中有足够的空间并且您确定您永远不需要那个 U,那么,很好。

但是,可能存在两个相关联的问题:

  • 财务方面:您肯定希望对接线板进行测试,以确保它们符合要求,而且成本不菲。这首先要与使用正确开关的成本进行比较。
  • 实际上:尽管标准没有最小长度,但并非所有测试设备都能可靠地测试太短的电缆。这意味着您可能不得不在机架中折叠更多严格需要的电缆长度,这可能是不切实际的。