为什么我的保险丝在 3 年以上没有问题后烧断了?

电器工程 螺线管 保险丝 电磁阀
2022-01-04 03:32:24

几年来,我一直将一个螺线管连接到 PLC(罗克韦尔自动化1769-OB16)的 24VDC 输出。

为了保护 PLC 输出卡,在 PLC 和螺线管之间安装了一个快速作用的 500mA 保险丝。保险丝已经工作了很长时间,没有任何问题。

最近,这个保险丝熔断了。线路没有变化,电磁铁没有异常或过度使用,也没有异常。它只是吹了。我用相同的保险丝更换了保险丝,螺线管的工作原理与保险丝熔断前一样。

我测量了电流试图找出它爆炸的原因,发现螺线管实际上拉动了 530mA。我让螺线管继续拉动了 20 多分钟,保险丝保持不动。

为什么即使负载拉动超过保险丝的额定值,保险丝也不熔断?为什么它会在 3 年多之后的现在才爆炸,而不是更早?

4个回答

保险丝设计

查看来自 ESKA 的快速 5x20mm 保险丝数据表,您会在底部找到一个带有“弧前时间限制”的表格。对于 500mA 保险丝,它指出:

 2.1*500mA  =1050mA:         30min
 2.75*500mA =1375mA:     50ms-2s
 4*500mA    =2000mA:     10-300ms
10*500mA    =5000mA:         20ms

因此,它在 20 分钟内不会以 530mA 的电流熔断,这完全符合(此保险丝的)规格。

恒定条件下的保险丝老化

另一方面,保险丝确实熔断了,这很奇怪。我们曾经看到过同样的奇怪行为并进行了测试。我们有四个串联的 1A 保险丝,每个保险丝并联一个二极管。将其连接到 1A 的恒流源,并监测每个保险丝上的电压降。只要保险丝没问题,电压降远低于0.7V,所有电流都通过保险丝。大约 0.7V 的电压降表示保险丝熔断:

示意图

模拟此电路- 使用CircuitLab创建的原理图

我们将其中五台配备不同制造商和批次的保险丝的套装放入恒温 85°C 的烤箱中以增加一些压力,并得到了这个非常有趣的结果:

在此处输入图像描述

正如缓慢增加的电压降所示,所有保险丝都立即开始“老化”。

  • 第 1 组的电压降分布较大,第一个保险丝在第 10 天开始增加电压降,最后在 15 天后熔断(!)
  • 第 3 组是来自同一制造商的不同批次。它花了更长的时间,但结果是一样的。
  • 第 4 组以高压降开始,但似乎在某个地方稳定下来。
  • 第 2 组以低落差开始,坡度在 ~25-30 天开始增加
  • 第 5 组具有出色的小电压降和非常小的部分扩散,但即使在这里,斜率在第 30 天左右开始非常缓慢地增加。这种保险丝的价格是第 1 组和第 3 组价格的 3 倍......

(我有较长时间的数据,但需要搜索)

这也是保险丝的图片:

在此处输入图像描述

从左到右:

  • 新的和未使用的
  • 在我们的一个经常熔断保险丝的设备中经过一段时间后,已经有轻微的黄色调。
  • 保险丝仍在工作,可见大量黑色氧化
  • 保险丝烧断了,好像烧的比较快。
  • 另一个熔断的保险丝。看来它需要looooooooong吹。

开关负载导致的保险丝老化

当电流流动时,保险丝会变热并膨胀。在高温下,可能会发生氧化,这会削弱电线的机械性能,也可能会削弱电线的电气性能。打开/关闭负载意味着每次都会弯曲电线。即使电流从未超过阈值,这种压力也可能在某些时候导致保险丝熔断。

糟糕的电路设计

当然,正如您所写的螺线管一样,保险丝上可能有短而大的脉冲,随着时间的推移也会损坏它。

推荐

保险丝通常不是首先保护设备,而是保护电源或避免进一步损坏,例如火灾。

制造商表示,最好使用额定最大 1.5-2 倍的保险丝。预期电流,尽管额定值过高的保险丝可能不会在应该熔断时熔断。

但是,老化仍然会发生,并且保险丝会在没有(外部)原因的情况下不时发生熔断。

保险丝的额定值是它在不熔断的情况下无限期承载的电流量为了保证这一点,大多数保险丝在电流上升到其额定值的 2 倍或更多时才会熔断。事实上,如果您查看保险丝的数据表,通常会有一个图表将熔断时间与(过载)百分比相关联。大多数这样的图表上升到无限时间,以接近 200% 的负载。

如果您将 1 倍到 2 倍的保险丝额定电流通过它,则您处于灰色区域,它可能会或可能不会熔断,或者随着时间的推移它可能会变得更弱,最终导致吹的门槛较低。

还有其他特定于螺线管的东西也可能导致这种故障。简单地说,您可以将螺线管视为电感器,其直流电阻限制了其稳态电流。但是,当柱塞实际移动时,电感会发生变化,这会在您每次操作时产生额外的电流浪涌。如果机械负载中的某些东西导致操作比正常情况慢一些,那么这种浪涌将持续更长时间,并且可能会烧断你的保险丝。

这就是为什么慢熔断保险丝通常用于具有启动浪涌的负载。这也是为什么您应该使用额定用于处理浪涌的 PLC 输出的原因。

我已经看到保险丝随着时间的推移对电流的熔化曲线,而这些曲线不会“无限大”。图上不存在无穷大。相反,当电流稍微接近或低于标称值时,时间将达到大量小时,例如 1000 到 10,000 小时。如果电流不是一直“开启”,就像你的情况一样,3 年是一个合理的“长”时间融化。

另一种看待这个的方式:保险丝就像一个灯泡,带有热灯丝的旧类型。虽然非常热,它仍然需要一些惊人的 1000 小时才能融化。即使在欠压、燃烧较低的情况下,它也不会“永远”点亮。

为了支持我的论点,这里是一个 任意的保险丝时间图,用 google 找到。它在 5 个十年(从 0.01 秒到 1000 秒)的对数刻度上显示了一条相当直线。从 1000 秒到 3 年又是 5 个十年。

作为另一个论点:我看到保险丝在服役 25 年后熔断。有一次,大约在 2010 年左右,我在伊朗更换了一个烧断的家庭主保险丝,却发现了一枚革命(1979 年)之前的硬币!(我不是编造的)没有明显的过载或短路事件。

一种常见的误解是,保险丝应该在其额定电流下立即熔化(“熔断”)。

保险丝用于保护您的接线在电流过大的情况下不会引起火灾,和/或在隔离失败的情况下防止触电。保险丝可能与接地一起工作,在发生轻微隔离故障的情况下会导致高短路电流。在最佳情况下,由于短路电流很大,保险丝会很快熔断。

众所周知,在电流仅略高于设计值的情况下,保险丝很难评估以防止接线过热。这就是电气工程师需要那些复杂的保险丝图的原因。

查看这些图表(例如,请参阅我的其他答案),您会看到额定 100 A 的保险丝在 10 倍于该值的电流下需要几秒钟才能熔化。这将解释您的问题,即为什么您的 500 mA 保险丝在 530 mA 负载下“不熔断”。不,它不会立即爆炸,但可能/将在稍后的某个时间融合。X 安培的保险丝本身对于标称消耗 X 安培的负载并不是很有用。例如,在我的房子里,我可能会打开一盏 10 瓦的灯,而安装的电流是 16 安培(230 伏交流电)。