我家的所有电源插座都在同一相位吗?
电器工程
电力电子
电气
2022-01-02 07:03:34
4个回答
在北美,每间房屋都通过降压变压器从配电系统的单相供电。该变压器的次级为 240 V 中心抽头。所有三行都进入你的房子。
中心抽头在它进入房屋的地方附近接地。普通的 120 V 电路位于其中一端和中心之间,中心是接地的。大功率 240 V 电路,如炉灶或烘干机,位于两端之间。
因此,一个 120 V 电路的热侧将与其他电路同相或异相 180°。它也将与高功率电路的一侧同相,并与这些高功率电路的另一侧相差 180°。
给出的两个答复来自一个北美成员。我将给出一个欧洲的观点。
在欧洲部分地区(我肯定知道比利时、荷兰、德国、法国和英国),他们使用 230 V/400 V(线路和中性线之间为 230 V,相间为 400 V)三相系统。大多数房屋仅提供三个阶段中的一个,因此插座将在同一阶段。通常,为了运行更大的机器(热泵、大烤箱等),有可能(尽管通常不是很常见)在你的房子里安装 3 相。在这种情况下,如果是新安装,电气安装人员会将不同的插座连接到不同的相位。
在任何一种情况下,即使为房屋提供多个相位,由于大多数房间的所有插座都连接到单个断路器(特定于该房间或房间组),它们很可能仍然处于同一相位.
加拿大和美国最常见的住宅和小型商业服务,单分相,240 V,具有一个中性线和两个热腿,彼此为 240 V,每个中性线为 120 V。
所以是的,如果你在北美,你有一个两条“腿”的房子。不同的腿通常被分开以平衡每个腿上的负载。
如有必要,为火炉和其他高功率设备提供 240V 或两脚插头。
其它你可能感兴趣的问题