我见过的每个 EMC 滤波器在交流线路和大地之间都有电容器,配置如下:
为什么帽子不是这样配置的?
将额外的电容从中性线连接到地线有什么好处?似乎它会降低对地电容,从而降低滤波器的有效性。如果电容器短路,这是一个安全问题吗?但是,这不是避免使用 Y 级电容器的意义吗?
我见过的每个 EMC 滤波器在交流线路和大地之间都有电容器,配置如下:
为什么帽子不是这样配置的?
将额外的电容从中性线连接到地线有什么好处?似乎它会降低对地电容,从而降低滤波器的有效性。如果电容器短路,这是一个安全问题吗?但是,这不是避免使用 Y 级电容器的意义吗?
所以你有三相电源。存在线间噪声和共模噪声。跨线的电容位于正确的位置,可以过滤线间噪声,而接地的单个电容可以过滤共模噪声。如果您使用您的方法,相位之间的电容会更小。
可能还有一个考虑是,与 Y 电容器相比,对于相同的电容(如果您甚至可以购买该电容), X 电容器更便宜且更小(因为对 Y 电容器的要求要严格得多),所以它使最大限度地减少 Y 电容器的数量(这也将不安全故障的可能性降低了 3:1)。
安全标准(UL、CE 等)对允许返回大地的泄漏电流量进行了限制。通过使用 4 个电容排列,线对线滤波独立于线对地滤波。即可以在不增加漏地电流的情况下使线对线电容值更大。然后可以将单个电容器对地的值设置为不超过泄漏电流限制。
澄清:泄漏不是指介电泄漏。我的意思是交流电流流过电容器,因为它是一个电容器。在三电容器拓扑中,除非三个电容器具有完全相同的值(不太可能)并且交流线路电压相对于地完全平衡(不太可能),否则必须限制地线中流动的交流电流。