一些通用的、低成本的“门警报”磁性开关组件是由使用“常开 (N/O)”型簧片开关制成的,即当磁铁靠近时,电流停止流动。
如果我正在构建这样一个系统,我想我会选择常闭型,这样当磁铁被拉开时,电流就会流动,例如,当门打开时,我可以感觉到它并响起警报。
我的问题:
- 为什么通用的低成本磁性开关组件用于常开簧片开关而不是相反?
一些通用的、低成本的“门警报”磁性开关组件是由使用“常开 (N/O)”型簧片开关制成的,即当磁铁靠近时,电流停止流动。
如果我正在构建这样一个系统,我想我会选择常闭型,这样当磁铁被拉开时,电流就会流动,例如,当门打开时,我可以感觉到它并响起警报。
我的问题:
不幸的是,N/C 磁性开关对安全几乎毫无用处。由于它们的“未报警”状态是打开它们,如果连接它们的电缆被切断,则警报将不会触发,当然也不再可触发。
使用N/O磁性开关,电路在非报警状态下闭合,切断电缆将触发报警。
我认为有必要澄清一下。当开关、继电器、晶体管等为 NO 或 NC 时,它处于此状态/条件,即设备未激活。这意味着,当 NO 开关(例如)被激活时(磁铁在附近;门关闭) ,它将关闭。使用这种开关,您可以创建一个“闭合回路”,如果回路断开(门打开;电线切断),它将被“感应”到。这种类型的应用程序,是开关必须为 NO的原因,当未激活时!
当您希望一对线监控多个开口时,可以将常开磁性开关并联而不是串联。
不幸的是,如果电线被切断,它不会发出警报,但这可以通过让每个开关与一个大电阻并联来解决。如果电线被切断,电阻会向上变化,您可以判断电线被切断,而不是门打开(将总电阻降低到零)或关闭(其最大电阻取决于开口的数量)字符串)。
这是一种不同的拓扑结构,在混合传感器类型时更有用。例如,地板压力开关通常是打开的,当有人踩到它时会关闭。如果您希望门和地板开关在同一电路上,在门上使用 NO 开关比寻找 NC 地板压力垫更容易且更便宜。
但是,当今大多数警报系统都有足够的区域,因此不需要在一个区域中混合各种类型。
它被称为故障条件。两种情况:开门和电源故障都包括在内。