感到震惊是好的。将焊料滴在衣服和皮肤上是好的。在锋利的金属边缘划伤手指是好的。人类靠探索生存。人类从痛苦中学习。否则我们将在沼泽中畏缩。
小时候,我感觉到 117 VAC 从旧电源变压器传来的刺痛感。我学会了坐在木椅上,不要用脚趾碰水泥地板。
后来在“校准”示波器时,我将裸露的示波器靠在金属实验室工作台上,将 EICO 示波器管座接触到工作台,然后通过我的衬衫将肚子靠在工作台的前部,然后当我伸到远处调整“聚焦”电位器时,我再次通过衬衫触摸我的胸部到示波器底盘。3,000 伏特穿过胸部。我惊呆了,坐了几分钟。
但是我还有更多关于高压的课程要学习。
让你儿子看一些高压致死视频。
教他关于高压的“一只手放在口袋里”的技巧。
编辑:然后有大电流;大学教授告诉朋友失去了左手无名指,因为结婚戒指最终进入了高电流路径,使戒指发红,杀死了皮肤、肌肉、肌腱和骨头。
我也有 MOSFET 栅极驱动器 IC 在封装顶部爆炸,在“双极回弹”事件期间,大型 HP 实验室电源内的 1,000 μF 存储电容器需要将其能量卸载到 2 mm × 4 mm栅极驱动器的硅。我们三个人都没有被击中,盘旋得很近。但在那之后,我总是在电路顶部放一张纸,以拦截更多的 IC 能量转储。活力?1/2 * C * V^2 = 0.5 * 1,000uf 假设(未打开 HP 电源)* 20v * 20v = 200 毫焦,这解释了 DIP 塑料顶部被吹掉的原因。错过了我们的 6 只眼睛(虽然我戴着眼镜)。
编辑:栅极驱动器的爆破是偶然的,因为我牢记这一课并意识到在 1,000 μF 电容中存储能量的危险。我学会了如何在评估双极回弹时戏弄龙,只允许栅极驱动器上的 1,000 pF,220 Ω 电阻到(实验变量)Vdd。使用长引线 1,000 pF(3" 引线,总共 6" 或 100 纳亨)以及外部 1,000 pF 和约 1,000 pF 的片上阱基板,在开关事件期间,硅 VDD_GND 会崩溃然后反弹比额定 18 伏高 5 或 10 或 15 伏。在某种程度上,振铃的压摆率(22 MHz 时为 100 nH 和 500 pF 振铃)会在硅中引起足够的瞬态电荷,从而发生双极回弹,并且 VDD(由 1、000 pF) 将被吸至 16 或 17 伏,因此回弹将自熄。当我诊断出瞬态充电路径并意识到需要更改布局规则时,我以 100 kHz 的频率运行这些设备,进/出回弹,没有损坏。巧遇。活力?0.5 * C * V^2 = 0.5 * {总原型板 + 硅帽 = 2,000pF} * 31.6volts^2 = 1,000pF * 1,000 (volts^2) = 1 微焦耳。
几十年前,吃完午饭回来,被告知去实验室检查 XXXX 长凳上的“碎片”。有 6panel 绕线板(30*6=180 个 IC),许多 IC 的顶部被炸掉了。结果发现一根悬挂的一端松散的电线在前长凳边缘和**进入* 117VAC 电源的热触点上方和周围和下方卷曲。因此,管理层希望所有工程师、技术人员和返工人员了解弹性卷曲的绕线绕线悬空的危险。
Ahhhh 由于某种原因,分配给 400 瓦 Tritek 开关电源几周。只是为了给我一些切换器的经验;我不是设计师。牺牲性的 5 瓦 5 欧姆绕线保护电阻器一再发生爆炸,它们的陶瓷芯从散热外壳中炸出,穿过长凳之间的走道,电阻丝像 TOW 导弹的导丝一样拖在后面。我们学会了不挡路。
为了安全,并且在高增益放大器(100dB 和 120dB)中没有嗡嗡声,我学会了使用 9volt "B" 3" x 3" x 4" 电池。高 Rout 几乎一直引起振荡,直到我学会实施“本地电池”,在 VDD 到 LNA 阶段带有 RC LPF。我收集了很多 5,000uF 电容。