我有一个使用 120VAC 线圈的 240V 继电器。当我接通线圈电源时,继电器发出微弱的嗡嗡声。它不是很响亮,听起来几乎像一个变压器。房间里正常说话的声音或小风扇足以将其淹没,让您了解音量。
需要明确的是,这不是线圈没有获得足够功率并且触点快速打开和关闭的情况(在其他问题中被描述为“嗡嗡声”)。我已经验证了电压是否正确,并且我观察到当线圈通电时电枢仍然(不振动)。
所以我想知道我的继电器是否坏了,或者这对于我以前没有使用过的交流继电器是否正常。我习惯了 12VDC 继电器的记录。
图 1. 来源:机器设计。
继电器线圈通电时会拉入电枢以启动触点。由于线圈由交流电供电,因此在每个电源交叉处磁场都会崩溃到零,并且电枢趋于开始释放。它的惯性足够高,以至于触点保持启动的时间足够长,以通过电源的每个零交叉保持接触。
嗡嗡声是正常的。它是由磁轭上的衔铁每半个周期的振动引起的。
只是关于继电器术语的注释:“我有一个使用 120VAC 线圈的 240V 继电器”有点令人困惑。“我有一个带有 240 V 触点和一个 120 V AC 线圈的继电器”会更清楚。
更新:
Spehro 和 Tony 的回答都解决了在电枢上使用“遮蔽”极以帮助在过零期间保持力的问题。这反过来将减少振动。
图 2. 交流“接触器”(通常用于交流电机电路等的大功率继电器)的磁轭,显示两个阴影极。图片来源。
交流线圈继电器使用遮光环,有助于消除来自变化场的力。图片来自本网站。
遮光环充当短路匝,导致异相电流,因此总磁场不会降至零。但它仍然有所不同。
交流线圈继电器以电源频率的倍数发出嗡嗡声是正常的。它们可以激发机械钻头的共振,导致噪音变得令人反感。大型工业接触器可能会引起轰动。
即使在承载交流电时,直流线圈继电器通常也不会发出明显的嗡嗡声(尽管如果接触电流非常大,磁场可能会产生一些影响。