28 AWG 电线的载流量?

电器工程 当前的 容量
2022-01-07 10:40:53

此 SCSI 电缆由 28 AWG 双绞线组成。 根据 L-Com 的“提示”,这样的双绞线应该能够承载至少\$3 \times 0.8=2.4\text{ A}\$每个导体。然而,这个引用电子表格和公式手册的其他网站建议每个导体只能承载 226 mA。这是一个数量级的差异!谁能解释一下哪一个是正确的?

该应用要求导体在 5V DC 下承载 1 A。所以问题真的归结为我需要一对还是不止一对。

只有一对会承载这个电流,1 A 是我期望这对承载的最大电流。所有其他线对在最坏情况下每根线最多承载 50 mA,通常远低于此值,并且所有其他线对组合的电流限制为 150 mA。

1个回答

我假设您将只使用一根双绞线(可用的 34 根双绞线)来实现 1 A。在这种情况下,假设您的电缆在 30° 处被露天包围,您应该可以使用 28 AWG 铜线来处理您的应用C或更冷。第一个链接的建议接近(美国)国家电气规范公式。请注意,第二个链接的细则显示功率传输值“非常非常保守”。

如果多对双绞线承载大量电流或电缆不允许散热,请使用多对双绞线承载电流。