这看起来与CDK 4F0/1/2/3系列电磁阀相同。

数据表中列出的线圈没有占空比限制。他们不被连续评级是非常不寻常的。请注意,它们是螺线管 - 先导操作而不是直接螺线管,因此它们的功率非常低 - 根据数据表,为 1.8 W。通电一个小时后,您应该能够将手放在线圈上。
启动电流和保持电流
请注意,交流型号的启动电流高于保持电流。这是因为线圈的电感随着螺线管被拉入线圈而增加。更高的电感意味着更高的阻抗和更低的电流。由于在初始接通上升时间后直流不受电感的影响,因此启动电流和保持电流仅由线圈电阻决定。
由于上述交流供电的螺线管(和继电器/接触器)与直流相比具有内置的节能优势。然而,广泛采用 24 V 作为标准工业控制系统电源电压意味着我们要忍受功率损失。
直流电磁阀功率降低技巧
只是因为它出现在评论中......

模拟此电路- 使用CircuitLab创建的原理图
图 1. 直流继电器或螺线管的省电电路。最初通过其自身的常闭 (NC) 触点将全电压施加到线圈,但当它通电时,直接连接断开,降压电阻馈电接管。
试运行
我还有一个问题可能稍微偏离主题。我尝试卸下由两个螺钉固定的螺线管连接部分。除了两个螺丝孔,我能看到的只有 3 个小孔。我认为这些电磁阀实际上有一些“阀门”,在激活时会在磁场下打开。当我注意到螺线管内部只有 3 个孔以及它是如何控制的时,我感到非常惊讶。当我尝试连接到 24V DC 时,除了咔嗒声之外,我没有看到任何可见的移动。你知道它是如何工作的吗?

图 2. 5/2 电磁阀动画。资料来源:ZDSPB.com。
解释

图 3. 用下面的文字注释以供参考。
该阀有五个端口 (1) 至 (5) 和两个位置(左和右)。因此,5/2 阀门。
- 当电磁阀关闭时,压力在 (1) 处施加,在 (2) 处施加压力,在 (3) 处施加压力。
- (4) 和 (5) 是排气口。有两个使阀芯 (11) 设计非常简单。
- (6) 是螺线管。这会移动致动器 (7)。请注意,与直接移动阀芯 (11) 并且必须克服密封阻力等的直接作用螺线管相比,它很小并且需要低功率来移动它。
- 当先导器关闭时,来自 (1) 的主空气通过 (8) 进入 (10) 以驱动阀芯向右 - 正常位置。输出 (3) 将通电,而输出 (2) 在 (5) 处排气。
- 当电磁阀通电时,先导执行器 (7) 向右移动以关闭通向 (10) 的空气,并将阀芯 (11) 的左侧在 (13) 处排放到排气 (4) 中。(12) 处的主压力然后将阀芯 (11) 向左移动,端口 (2) 通电,端口 (3) 在 (4) 处排气。
- 请注意,虽然通电空气压力施加到阀芯的两端,但 (10) 处的表面积大于 (12) 处的表面积,因此阀芯向右移动。
所有这些都可以回答您的问题:阀门中主块和先导部分之间的分割可能与动画略有不同。最有可能的三个孔是:
- 先导阀 (8) 的主气源。
- 飞行员本身,推动阀芯 (10)。
- 先导排气 (13)。
请注意,这些阀门有许多巧妙的变化。有些人可能只使用 (12) 处的弹簧而没有先导空气辅助。在某些情况下,螺线管会移动一个微小的软橡胶膜片以允许空气进入 (10)。

图 4. 先导阀的底面。
(1) 和 (2) 将先导阀压力供应并驱动到阀芯。我们怎么知道?因为 (3) 没有密封垫圈,唯一泄漏的地方是排气口,所以 (3) 必须是图 3 中的排气口 (13)。