如何可靠地固定接线端子中的绞线?
(这是问题评论中已经提到的信息 - 但没有人写出实际答案,所以我正在这样做。它也符合我的小经验。)
根本不要使用任何焊料。使用电线套圈,它是一种金属套管,可以在(直的)股线上滑动并压接到位,形成一个坚固的端部,可以通过您使用的类型的螺钉端子牢固地夹住。
注意事项:
使用适当的压接工具,这将留下易于被端子抓住并防止更多滑出的纹理表面。
添加套圈会增加线端的尺寸,可能太大而无法装入螺钉端子。(如果您考虑的选项之一是通过电线加倍,这应该不是问题。)
这张照片显示了几种尺寸的套圈,两个压接在 22 号绞线上的套圈,以及我使用的压接工具(我买的时候是 21 美元)。
套圈的塑料部分引导股线进入,覆盖任何暴露的金属,提供一些应力消除,并识别套圈的尺寸。注意:插芯制造商并非都使用相同的配色方案!
把它扭在一起,然后把它翻倍。也就是说,剥去两倍的终端深度,扭转和弯曲。然后确保电线大致填满螺丝端子。如果没有,您需要一个较小的终端。端子本身之外不应有任何裸线(剥去绝缘层)。良好的终止习惯应该是第二天性。
不良的端接最初可能会起作用,但可能会出现故障、发热并可能引起火灾。一个好的终止将持续一生。
基本电工终止培训,这个。至少是在我大约 30 年前做的时候:)
您不得将进入连接器的整个部分焊锡。将 VERY END 镀锡可以阻止它散开。在此处查看我对此的先前回答
一种效果很好但“非常顽皮”并且会受到人们批评的“缓解压力”方法是:
- 剥线的长度是接线板孔深度的几倍。
- 将电线向后弯曲到绝缘层的外侧并以螺旋状缠绕,使其完全缠绕在绝缘层的外侧数次,并向后延伸大约接线端子孔的深度。
- 将电线插入接线端子并拧紧夹子或拧到组合线端 + 绝缘端上。
螺钉或夹子既与导体接触,也夹住绝缘层而不仅仅是导体。如果这没有在铁路上跑出城外,我会添加一个图表。
几十年前,一位在出租车车队中设计/建造/安装计程表的人向我展示了这种方法。我尝试过这个。有效。
这种方法与您将被教导的许多事情相反。从理论上讲,这似乎不是一个完全可怕的想法,但在实践中证明是一个好主意。
一种更传统的方法是添加一个可以夹在电缆端部的套管,或者在外端之前将电缆的绝缘部分放在拧紧到外部的夹具下。
这取决于是否存在振动并导致电线移动,附件必须有多坚固。通常,5 到 10 磅的拉力测试是任何连接的标准,无论是双绞线夹紧还是在绝缘和导体上使用适当的两级压接连接的压接接线片。
由于设计人员低估了用户实际对笔记本电脑或 iPad 上的直流电源线施加的压力(我不得不经常从孙辈和我的频繁使用中更换我的),即使是模制连接器接头也可能而且经常会失败。
如果这描述了您的情况,则不要镀锡,而是整齐地扭曲、成型(使用工具或尖头或塑料屏障壁)并夹在螺钉头下方,以进行气密压力接触,并用足够但不过度的力来通过拉力测试。这将通过校准的生产工具或培训转化为固定的螺钉扭矩水平。更好的端子条在螺钉头下方有屏障和压接垫圈。
然而,在我自己的实践中,我更喜欢薄的浸焊或涂层,以便它在绝缘层和星形垫圈下芯吸。焊料芯吸增加了应力消除。星形垫圈施加更大的接触压力,焊料减轻松散的股线。
粗心的松散线只能通过代理检查或带有压接端子和常规拉力测试的更好设计来避免。
如果需要坚固的应变消除装置来防止磨损的电线断裂,则需要额外的电缆塑料夹应变消除装置,以使应变消除装置的刚度约为 <5x 应力/电线应变,以实现分级消除。这也可以是模制夹克。