是否值得尝试制作基于珀尔帖的冰箱?

电器工程 珀耳帖
2022-01-22 05:05:47

我用 5 厘米厚的聚苯乙烯泡沫塑料制作了一个盒子,外部尺寸为 60x55x80 厘米。我想把它用作家庭酿造的发酵室。我没有选择普通(一些使用便宜的)冰箱的原因是我需要将它放在一个地板尺寸为 80x130cm 的小房间里。那个房间的门也只有55厘米宽。所以进入一些冰箱很可能是不可能的。

我决定购买2 个 peltier 模块 - TEC-12715并将它们连接到尺寸为 23x17x4cm 的“热侧散热器”和尺寸为 10x17x5cm 的“冷侧散热器”。我从专用的 ATX 电源分别为每个电源供电,每个电源都可以在 12V 下处理最大 18A 的电流,因此有备用电源。热侧由从旧机箱和 atx 电源中移除的 5 个风扇冷却。较小的冷散热器插入盒子的顶部并密封。在冷散热器上有一个 12 厘米的风扇。

不幸的是,我最多只能得到大约 18 摄氏度的内部温度(35L 桶,里面有大约 20L 的啤酒 + 4x 1.5L 的水瓶,就像“冷”的积累一样)。散热片大部分时间都在 50 摄氏度(我有一个温度传感器贴在它的中间部分(靠近中间的珀耳帖))。环境温度现在是 29 摄氏度。因此,最大相差 11 摄氏度

在考虑珀尔帖模块效率低下时,我是否应该认为这是“正常的”?或者我应该能够在里面挤更多的冷吗?我在互联网上的某个地方读到,一旦热面超过 40 度,珀尔帖的效率就很糟糕,但我不确定这是否属实。我也打算做一些温度调节,但因为我想接近 15 摄氏度,所以现在没有理由。

有什么想法、建议吗?

4个回答

尝试降低热面的温度是值得的。进入冰箱的最大热量泄漏将通过 TEC。它越热,它泄漏的热量就越多……而且它必须越努力才能将热量排出。TEC 冷却器的“经典”错误是第一次使热侧散热器太小。(欢迎来到俱乐部:^)

您可以尝试查看商业单位的功能。例如,这里有一个市售的 TEC 冷却柜。它比你的小,但它在 12 伏时仅消耗 3.5 安培。请注意,它指定用于 36 F (20 C) 的温差。

你没有说你的冷却器已经运行了多长时间,但请注意 26 升水需要大量冷却。根据亚马逊链接,您应该至少等待 24 小时后再进行测量。

我注意到没有人提到过在热端使用水冷,我最好的小冷箱,在每一端使用一个珀耳帖,通过水泵和小型散热器和风扇进行水冷。将达到低于环境温度 27 度的内部温度,同时充满啤酒。

我在旧的迷你冰箱中使用珀耳帖。它运行良好;它不断冻结内部冷水槽。

我在热端使用沃尔玛的小型 120V 风扇,内部使用小型计算机风扇。它会变冷,直到结冰过多,之后我必须将其关闭约 30 分钟。

请记住,您散发的热量越多,它就会越冷;更少的水分也意味着更大的冷却。